施耐德变频器ATV31的故障

风铃  发表于 2008/12/12 21:26:07      1248 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我单位的变频器是施耐德ATV31型号的。开机后,屏幕上显示"SLF"闪烁报警,恢复工厂模式后,依然存在报警闪烁。在说明书上查找,说是:Modbus总线通信中断。可是我们不知道应该怎么解决。谁能告诉我具体的解决方法,谢谢!能将解决方案发到我的邮箱:hnjzyyf@163.com 最好!
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/12/12 21:26:07

    如果有的话,LCC就设置为YES,没有的话设置为NO.


    恢复出厂设置,LCC为YES,要手动设置成NO。

    2楼 回复本楼