如何对SINAUT MD3拨号网络进行过压保护?

wj321  发表于 2008/12/12 19:50:43      868 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

组态注意事项:
该调制解调器的"a" and "b" 信号线之间有过压保护功能. 对保护地的过压是很危险的,因为电压总是走阻抗最小的路径.

若没有过压保护装置,这条路径会通过调制解调器导致危险发生.

对电话线进线的过压保护可防止调制解调器过压损坏 (见 图. 01).
过压保护装置将对地电压限制在安全范围之内.


图. 01

LTOP 不适合拨号网络的过压保护. 只适合专线. 在拨号网络中,可以使用"Phoenix Contact" 公司的 TAE-TRAB FM-NFN-AP 或 TAE-TRAB-FM-NFN 模块.

注意:
请注意保护装置必须接地 .