您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器在变频与工频切换时,在哪些情况下可能出现较大电流。

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2008/12/20 11:56:52

    是同一台电动机切换,惯性较大的,可以在变频器达到工频时切换。如果是水泵类,要恒压,我想用二台水泵控制,一台用变频器,一台用普通接触器,通过PLC自动切换,就不会有很大的电流。

    12楼 回复本楼

    引用 chzan 2008/12/20 11:56:52 发表于12楼的内容

  • xiangyu

    xiangyu   |   当前状态:离线

    总积分:408  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-29

    最后登录时间: 2011-09-08

    空间 发短消息加为好友

    xiangyu   发表于 2008/12/31 14:21:51

    相序相反时,容易产生比较大的冲击电流
    13楼 回复本楼

    引用 xiangyu 2008/12/31 14:21:51 发表于13楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2009/6/16 17:22:23

    同步VF系统"产品简介
     一、传统VF系统的使用困扰


    (一)组成内容


       1、一个或多个VF


       2、低压控制柜
    (二)传统VF功能
    1、示意图
    2、功能说明


    (1)切换系统复杂,影响系统安全。


    (2)VF与工频互动切换时,必须先断后开,


           造成切换时“有间断”,系统会中断输出。


    (3)传统VF系统无法满足与时俱进的技术要求。


    (三)因VF和工频电网不同步,相互之间切换时造
          成许多问题:


      1、切换时有中断时间,有些场所不适用。


      2、切换时产生冲击电流,需加缓冲装置。


      3、当VF故障时不能“无间断”切换至工频,造成


         系统失败。
    二、VF同步系统说明
     
    (一)利用“同步VF”与电网同步特性,可以双向


        “VF"与"工频”快速切换,简化现有VF系统并


         提高其可靠度。


     
    (二)同步VF的意义:


       1、VF工作时其输出电压之波幅、相位、频率均


          和工频电网相同。


       2、当VF与工频相切换时,配合“快速电子开关”


         ,两者可以“无间断”切换。
    (三)同步VF具体功能:


    1、切换示意图:


    2、功能


     (1)VF软启达到节能、省电功能。


     (2)VF故障时“无间断”切换至工频。


     (3)系统输出波形为正弦波,增加负载寿命。


     


     (4)VF与工程双向“无间断”切换,不会产生冲击
         电流。


     (5)VF备份功能,当系统中有任一个VF故障时,可
          由备份VF递补,提高系统可靠度。


     (6)用多VF不必另加传统低压控制柜,节省体积、
         成本。


    (三)“同步VF”的模块化设计:


       1、系统内任何主器件故障均会局部或全部


        “无间断”跳至工频电网。


       2、故障维护时,系统不用停电。


       3、模块式抽换,故障维修快速简便。
    三、同步VF系统简介
    (一)VF  1对1  泵(马达)系统


     
    *适用于单个功率较大负载
     
      1、一主一备负载一般使用在重要场所。
      
     2、VF对主负载软启后,可依下列其一功能运行
     
      (1)可在线、稳压、恒功率、恒频工作。
     
      (2)可切换至工频电网,以节省能耗。
     
     3、备用负载:
             若主负载损坏,VF直接供应备用负载.


     1、双VF对“一主一备”系统成本较高,但可解决上


         述单VF对“一主一备”系统的缺失,例如,当主


         负载损坏,备负载启动有几秒的时间,对特定场


         所则不适用。


     


     2、本系统“一主一备”均同时工作,部分主备,当


         任一泵(马达)损坏时,另一泵(马达)承担系


         统所有负载,但此切换为“无间断”不会造成系


         统(负载)的故障。
     


     1、本系统使用在非常关键的场所,当任何一个VF故


         障时,备份VF可以“无间断”递补,整个系统不


         会因此中断。


     
    (2)左枪/右枪发动机系统


    A、用传统VF,当控制左右枪之VF有任意故障时,


       可以“同步VF系统”之备份功能处理。


    B、上述功能传统VF均无法达到目的,则系统故障


       造成品质及生产的损失巨大。
    4、说明


    (1)每个VF对泵负载做软启、恒压、定频控制,


         若其中1回路故障或跳闸,可用备份系统处理。


    (2)上述处理不会造成系统的间断,传统VF则不行,


         系统将因此中断,造成品质及生产的损失。
    “同步VF”是新概念产品
    1、改变传统VF的缺失,予以新生命。


    2、改善现有VF应用功能,满足高档市场需求。


    3、使用“VF同步系统”后,不必再使用“低压柜”。


    陈先生 15201188687

    14楼 回复本楼

    引用 匿名 2009/6/16 17:22:23 发表于14楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/6/29 17:06:26

    15楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/6/29 17:06:26 发表于15楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2009/8/3 17:01:44

      恒压供水系统


    大型建筑物的恒压供水设施往往配置了多台水泵,投入运行的水泵数量取决于用水量。为了提高水泵工作效率,几乎所有建筑物都为多台水泵配置了一台共用的变频调速器,低负荷时由变频器起动第一台水泵,在用水量发生变化时变频器按水压恒定准则自动调节水泵转速,实施输水量的恒压控制。当第一台水泵接近满负荷时, 控制室向并网控制器的“启动切换操作”输入端发出启动切换命令(开关量),并网控制器即进入并网条件检测状态,在并网条件符合给定条件时,随即将第一台运行水泵电动机由变频电源投向工频电源,继而变频器通过第二台水泵电动机的ATS开关起动该水泵并进入输水工况。与此同时第二台水泵电动机的并网控制器开始上电工作,当水泵负荷接近满载时该并网控制器自动将第二台水泵电动机由变频电源无扰动切换到工频电源,如此类推起动其他水泵电动机。按此工作模式,变频器总是与最后投入的水泵电动机并联运行。


    SID-2AM交流电动机双向电源切换控制器是按双向切换设计的,即既可以将电动机由变频电源平滑地切换到工频电源,也可以将电动机由工频电源平滑地切换到变频电源。

    16楼 回复本楼

    引用 匿名 2009/8/3 17:01:44 发表于16楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/8/4 10:57:28

    1、自由制动的过渡过程,当电动机断电后拖动系统转速的下降过程中,有可以出现大电流。


    2、电磁反应过渡过程中。当电动机断电后,定子绕组的电动势立即消失。


    3、切换过程中的,时间与频率不相符时也有可能出现。

    17楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/8/4 10:57:28 发表于17楼的内容

  • wobushimimi

    wobushimimi   |   当前状态:在线

    总积分:1857  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-15

    最后登录时间: 2012-05-15

    空间 发短消息加为好友

    wobushimimi   发表于 2009/9/3 20:45:58

    18楼 回复本楼

    引用 wobushimimi 2009/9/3 20:45:58 发表于18楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12