您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频器在变频与工频切换时,在哪些情况下可能出现较大电流。

xue1230

xue1230   |   当前状态:离线

总积分:1635  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-16

最后登录时间: 2009-11-02

空间 发短消息加为好友

变频器在变频与工频切换时,在哪些情况下可能出现较大电流。

xue1230  发表于 2009/9/3 20:45:58      6297 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如何改善。
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/14 20:58:43

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/14 20:58:43 发表于2楼的内容

  • feifeigg

    feifeigg   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-15

    最后登录时间: 2009-01-09

    空间 发短消息加为好友

    feifeigg   发表于 2008/12/15 17:56:24

    能介绍一下具体的切换方法么?是在工频到达后先停止变频器的运行,再切换么?如果电机功率较大,负载较重,例如水泵之类的负载,在停止变频器运行后可能电机也会有较大的速度降,此时再切换到工频,是否会出现较大的冲击电流
    3楼 回复本楼

    引用 feifeigg 2008/12/15 17:56:24 发表于3楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/12/15 19:24:35

    切换的时候最担心的是短路。控制好应该没什么问题。
    4楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/12/15 19:24:35 发表于4楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/12/15 19:36:55

    rar变频与工频切换控制图

     

    5楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/12/15 19:36:55 发表于5楼的内容

  • feifeigg

    feifeigg   |   当前状态:离线

    总积分:94  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-15

    最后登录时间: 2009-01-09

    空间 发短消息加为好友

    feifeigg   发表于 2008/12/15 23:01:27

    在恒压供水时用变频器一拖n,当电机启动后运行到工频时,自动切换到工频运行,该怎么切换?此时当变频器停止后电机在管道水压下可能也很快就会停车,此时切换可能就会有很大的冲击电流。
    6楼 回复本楼

    引用 feifeigg 2008/12/15 23:01:27 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/16 9:10:14

    没搞过恒压供水方面,但看到楼上所说的确是个事实。变频器的带动失去后,在水压作用下电机可能很快停下来,这时接上工频的确会有很大冲击。不过管路上会不会有止回一类的装置,如果能有这样的装置,就不会有这个问题了。
    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/16 9:10:14 发表于7楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2008/12/16 9:13:40

    8楼 回复本楼

    引用 mp44 2008/12/16 9:13:40 发表于8楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/12/16 12:09:44

    9楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/12/16 12:09:44 发表于9楼的内容

  • zhiy66

    zhiy66   |   当前状态:在线

    总积分:6528  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-18

    最后登录时间: 2012-01-11

    空间 发短消息加为好友

    zhiy66   发表于 2008/12/16 14:04:49

    变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个难以逾越的门槛。
        例如,有人说“必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。
        我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。
        变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗?
        所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。
        怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。

    操作注意事项:

    1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车;
    2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;
    3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;
    4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;
    5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在“冲击”,既电机在额定电流下切换;
    6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!

    7、工频到电机应设一隔离断路器;

     “切换400KW的电机,高压侧都跳闸”
      
      1、看来大家对大功率电机切换工频存在疑虑;
      2、这里担心电机惯性运动期间发电,大可不必,但是什么原因造成跳闸?
      3、有两个问题值得考虑,一个是大电机脱离电源后,绕组由于分布电容还存在静电电压,切换时出现操作过电压;
      4、另一个就是,电机还没有完全脱离变频器(例如电弧还没有熄灭),工频过早完成切换,形成工频短路;
      5、解决的办法是,首先让变频自由停车,电机再脱离变频器,然后再切换到工频,就可以排出以上原因造成的切换跳闸;
      6、一定要控制好时间差!!!

         变频与工频的切换,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成;

    10楼 回复本楼

    引用 zhiy66 2008/12/16 14:04:49 发表于10楼的内容

  • zhiy66

    zhiy66   |   当前状态:在线

    总积分:6528  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-18

    最后登录时间: 2012-01-11

    空间 发短消息加为好友

    zhiy66   发表于 2008/12/16 14:07:21

    当电机在变频切换成工频时,一般来说电机已经脱离了变频电源,而且工频电源也还没有接上。此时的电机只有机械惯性引起的转动。由于电机定子已经脱离电源,转子切割定子剩磁产生的电势,几乎没有多少,本不用考虑。可为什么还会跳闸呢?是不是工频电源投入瞬间并开始建立旋转磁场时,由于转子的速度高于旋转磁场刚加速时的速度而产生的反电势引起的呢?


    星三角切换和变频切换到工频是完全不同的两种情况,要区别开来。星三角切换是建立在同一电源条件下,转子在相电压下建立的瞬间惯性旋转时所产生的反电动势相位与新加的线电压相位差不多正好相反,相互抵消后,剩余电压所能产生的冲击电流就不会有多大了,一般不会超过3倍额定电流,而且时间特短。理论上讲,此时切换过程越快,产生的冲击电流越小。但是接触器断流时需要一个灭弧时间,否则由于弧花连接便要产生直接短路了。因此星三角切换的冲击电流总还是不小的。变频切换成工频时,电动机在变频电源驱动下所产生的反电动势相位很难与工频电源相反的,甚至正好同相,那么这时工频电源加载电动机上时所产生的冲击电流就不得了了。这就是为何大功率电动机无法做到变→工切换的原因。


    如上所说的加一设备鉴别变频输出是否与工频同相,概念是对的,只是这种设备迄今还很少见到,而且似乎没有意义,因为同相的机会很难得。除非此设备同时兼有调相功能,能够调整变频输出电源相位,这样一来,此设备的难度是很大的,造价也很难估计(与目前的变频起比较)。


    对于工频→变频切换,这很容易实现的。现在几乎所有的变频器都带有捕捉启动功能,就是为了实现此种切换且切换平滑用的。而对于变频投入工频的转换,却有着另一种声音。“在任何情况下,我都不建议应用变频→工频这种切换。这种应用表面看实现了一台变频器可以供给多台电动机软启动这种功能,实际是比“硬启动”还要硬启动——伤害电机、伤害电网等等坏处不一而足,甚至伤害人身安全!”呵呵,好尖锐呀。当然这代表着一种观点和技术风格。


    有人认为:如果在一台转子(此时定子已经无电压)正在以额定转速旋转的大功率电机上加上额定电压。如果在转换的时候确实是满足这个条件,那么这是一个理想的转换条件。理论上应该没有冲击。当转子在额定速度运行时,因为转子惯性的原因,可以认为在转换瞬间速度没有变化或可以忽略,此时的转子转差频率为额定转差频率,转子和定子电抗都是满足额定条件的,也不可人为改变,因而转子电流就是是额定电流。至于引起空开跳闸,重点是要看这个条件是否真正的满足,另外还要看两个系统在电路或电位上是处于隔离状态,否则会产生交扰引起过电流。


    对于变频器转投工频,上面说的关键技术是相位检测,通过电压信号过零,电压波峰,电压差值检测,然后进行相位调整。相位是通过对调整输出电压实现的,转矩与电压平方成正比,转矩瞬时减小,使驱动转距减小到小于阻力转矩,造成电机转速下降,转差率上升电流上升,相位后移。反之亦然。这种说法显然是一种猜测,而且没有明确的结论。但是,其意在于承认相位说。并且提出了由变频器对其输出电压做相位调整的概念。


    还有人这样分析:其实最关键的问题是异步电机是可以做发电机用的,如果在一百年前有人说异步电机可以发电一定会被人笑掉牙。现在每个人都知道再生制动的问题。由于电机本身有剩磁,现在的更大(现在用的硅钢片都很烂),当使用变频调速到工频时,瞬间脱离后变成发电机,与工频很难相位相同,所以才会有相位的问题。冲击很大,用相位跟踪可以解决。星角起动与发电机并联合闸时的情况相近,冲击会小很多。如果一台电机是被拖动的,并且不在发电状态,切到工频时冲击电流应该不大。没有试过。呵呵,也是推测的分析,有相位说的含义。


    针对变频切投工频产生转换电流的冲击,有人采用了一句话给与概括说明:是同步转速和实际转速的关系 。请注意这里将原因明确的归结为电机的转速差,而不是电源的相位差。这自然是合理的、容易被接受结论。
     
    针对变频切投工频产生转换电流的冲击,从两个方面分析可得如下结论:


    1.无剩磁:转子中不存在感生电流,在定子上不感生电势,投入定子电源后,定子电流决定于定子绕组的电感大小。由于转子已旋转,转差率小,转子感生电流小,去磁作用弱,定子电流不会很大。
    带负载起动时冲出电流的产生,是由于转差率大,转子电流大,其去磁作用强烈,引起定子电流增加。


    2.电机有剩磁:转子惯性转动时,在定子线圈中会产生感生电势。其值与转子转速和剩磁大小有关(认为成正比吧),如果投入定子电源时,两在同相,会使电流增大。但不至于造成跳闸。
    星、三角型启动就是如此应用的。与此时负载大小无关,变频转工频时情况也一样。


    以上讨论的观点中都提到转子在定子中感生电势的问题,按最坏的情况来分析:E=U且与定子电压U同相,不考虑转子电流的去磁作用,也就相当于两倍定子电压加在定子线圈上,那最坏结果就是2*U/L,也不至于跳闸。


    启动电流大的关键在于转子电流的去磁作用。使得定子电流一部分提供气隙主磁场,另外还有一部分用以抵消转子的反相磁场。


    如果说在变频切投工频时产生跳闸故障现象,可以从主回路上找找问题。
     
    综上,我认为投入工频时,有没有惯性力产生的加速电流而形成的电流冲击。所以说45--75kW以下小电机,可以直接投入工频,是因为首先他们的惯性小,额定电流也小,所以上一级的开关能够承受直接投入工频时的瞬时加速电流的冲击,而不跳闸。如果电机再大,惯性力也大,加速电流的倍数成倍增加,上一级开关的容量就会受到限制了。所以不可直接投入工频。


    本文的问题就在于,如果电机断电,且没有剩磁,电机轴在惯性力的作用下滑行,这时投入工频,其惯性力产生的加速电流远比电机静止时的加速电流要小,因此不会产生大的电流冲击。那种“相位说”我对其心有余悸。它从原理上分析实在牵强。第一,切投工频之前,电机没有电磁场,第二,切投工频之前的电机转速不可能大于额定转速。这两条就决定了电机投入工频的瞬间,既不可能发电(制动),也不会产生大的惯性力引起的加速电流。这里哪有什么相位问题呢?


    假设电机投入工频瞬间存在相位,那一定说明电机是有源的。源在哪?只能来源于剩磁了。然而,电机的剩磁可以在电机还没有脱开变频器的时候,通过逆变器模块的续流二极管回路短路掉(延时断开)。剩磁消除了,所谓的投入瞬间的相位自然也就不存在了。因此,相位说从理论上讲不通呀。


    当然,实践是检验真理的唯一标准。对我来说,这里仍然是在纸上谈兵。不过,没有脱离了原理的分析,也是有一定的思路引导与参考价值。但愿如此。


    注:本体的讨论条件是电机空载或者轻载,电机断电做惯性滑行的延时以后,其转速降落值与额定转速值之差,小于额定转速的1/3。转速降落的太大,就相当于全压启动时的电流冲击了。 

    11楼 回复本楼

    引用 zhiy66 2008/12/16 14:07:21 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】