手机阅读

1,触头压力过分低

2,触头表面过分磨损或接触不良

3,两个导电零件连接螺钉松动

4,触头表面油污氧化

处理办法:

1,调整触头压力或更换弹簧

2,更换触头或清理接触面,不能更换者,只好更换整台断路器

3,拧紧螺钉

4,清除油污或氧化层


大家一起来补充~~

1楼 0 0 回复