您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 求教:安川G7变频器启动时,先正转后反转,何解?

高一分

高一分   |   当前状态:在线

总积分:505  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-15

最后登录时间: 2012-02-27

空间 发短消息加为好友

求教:安川G7变频器启动时,先正转后反转,何解?

高一分  发表于 2009/1/6 21:28:05      8092 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我厂有一台安川G7-37KW变频器,现预带15KW-2级电机,将电机参数按负载设定。控制为外部开关量控制。即S1-按钮控制启动。S5,S6按钮开关量控制频率升降,另有远控PLC控制(未启用)。现故障显示为:按下启动按钮,电机先正转,约几秒后,降速,再反转启动运行。这期间变频面板指示灯显示正转运行正常,频率先升后降,再升。烦请各位不吝赐教。帮忙分析下原因何在,拜托了!!!
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2008/12/29 21:33:06

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2008/12/29 21:33:06 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2008/12/30 8:41:36

    一步一步检查,首先去掉开关量控制和plc,用变频器操作面板直接控制变频器起停,如果确定变频器没有问题,接下来试验开关量控制或plc控制,确定了那一部分出了问题,解决起来才有目的性。
    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2008/12/30 8:41:36 发表于3楼的内容

  • ofuna

    ofuna   |   当前状态:离线

    总积分:341  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-20

    最后登录时间: 2010-09-27

    空间 发短消息加为好友

    ofuna   发表于 2008/12/30 8:48:50

    这种故障一般是PLC起了作用,既然未启用就拆了它吧


    若是还有问题就只有变频器出故障了

    4楼 回复本楼

    引用 ofuna 2008/12/30 8:48:50 发表于4楼的内容

  • 高一分

    高一分   |   当前状态:在线

    总积分:505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-15

    最后登录时间: 2012-02-27

    空间 发短消息加为好友

    高一分   发表于 2008/12/30 9:58:36

    5楼 回复本楼

    引用 高一分 2008/12/30 9:58:36 发表于5楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2008/12/31 10:58:36

    6楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2008/12/31 10:58:36 发表于6楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/12/31 13:21:04

    7楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/12/31 13:21:04 发表于7楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/1/4 11:25:21

    把加速时间调长点,再试一下
    8楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/1/4 11:25:21 发表于8楼的内容

  • 高一分

    高一分   |   当前状态:在线

    总积分:505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-15

    最后登录时间: 2012-02-27

    空间 发短消息加为好友

    高一分   发表于 2009/1/6 21:28:05

    9楼 回复本楼

    引用 高一分 2009/1/6 21:28:05 发表于9楼的内容

  • endresssh

    endresssh   |   当前状态:在线

    总积分:409  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-08

    最后登录时间: 2014-12-22

    空间 发短消息加为好友

    endresssh   发表于 2014/12/19 16:18:27

    E+H:

    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。

    皮尔兹:

    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。

    邦纳:

    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。

    穆格:

    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。

    哈威:

    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。

    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。


    10楼 回复本楼

    引用 endresssh 2014/12/19 16:18:27 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /