您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » RS485通讯注意事项

常青树

常青树   |   当前状态:在线

总积分:1421  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-28

最后登录时间: 2012-05-30

空间 发短消息加为好友

RS485通讯注意事项

常青树  发表于 2009/2/9 15:35:00      1561 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、布线 
  走线走得好,可以很大程度减少干扰的影响,提高通讯的可靠性,但我们在实践中往往对此认识不足。如为了走线方便,把网线放在电源线的线槽里,或在天花板走线时经过日光灯等干扰源,这样走线是不对的。实际上干扰源对相邻网线的干扰,主要是通过磁场和电场的作用,按照电磁理论,干扰源对网线的感应与距离的平方成反比,因此,网线离干扰源那怕远离10厘米,网线受到的干扰都会明显减弱。
  综上所述,走线应遵循两个原则:

  远离电源线,日光灯等干扰源;
  当网线不能与电源线等干扰源避开时网线应与电源线垂直,不能平行,并采用质量高的双绞线走线

二、阻抗匹配

  终端接上 120Ω 电阻

三、通讯速率

  通讯速率快慢在我们通讯系统中是以波特率的高低来衡量。我们选择的原则是:距离短可以选择较高的波特率,距离长则选择较低的波特率。当我们选择较低的波特率时,如果发现比正常速度(同样波特率相比较)慢得多,很可能线路已受到干扰,数据校验经常出错,不断重传,造成通讯速度娈慢,此时应检查网络是否采取本文所提到的抗干扰措施,同时还可以采取提高通讯波特率的方法,以快速通过线路的方式,减少干扰的影响。

四、选线

  RS485是采用平衡式(差分式)线路,对同时出现在两条信号线DATA+和DATA-的干扰有较强的抑制能力,当两条线绞在一起时,对通讯各种分布参数耦合过来的干扰信号则可平均地分配到这两条线上,因此对RS485的平衡式线路而言,用双绞线可获得抗干扰能力。因此,建议采用无屏蔽的双绞线,如果有条件可采用屏蔽双绞线,但屏蔽线两端要接好地,才有屏蔽效果。如果距离较短,可采用一般的电话线。如果线中有多股双绞线,应采用其中一对双绞线;如果距离较长时,网线的电阻不容忽视,网线存在的电阻会使信号衰减,降低网络通讯的可靠性。因此距离较长,应选用铜芯较粗的绞线,理论上讲一根线两端电阻不应超过80Ω。

五、接地

  目前,有相当部分PC机在使用时,电源并没接地。主要是电源没有接地,或电源插座没有地线,从而造成PC机地线与地之间往往有几十伏以上的漏电电压存在,这个电压很容易就引入设备中,从而导致网卡或通讯口损坏。因此,我们要求PC机需要良好的接地。保证网卡或串口设备的正常工作。
1楼 0 0 回复
  • langtuodianzi

    langtuodianzi   |   当前状态:在线

    总积分:131  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-06

    最后登录时间: 2013-07-15

    空间 发短消息加为好友

    langtuodianzi   发表于 2009/1/3 16:39:38

    RS485口较常见的损坏情况如下:
      ●R1R2被烧断,(10Ω/1W的电阻根本就不能承受雷击测试.)TV1TV2485芯片完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经R1R2、会将其烧断。
      ●485芯片损坏(YS301..300V放电管起不到任何保护作用)R1R2TV1TV2完好。这主要可能是受到静电冲击或瞬态过电压速度快于TV1TV2的动作速度造成的,静电无处不在,仅人体模式也会产生±15kV的静电。
      ●TV1TV2485芯片损坏,R1R2完好。这可能是受到高电压低电流的瞬态干扰电压将TV1TV2485芯片击穿,由于电流较小和发生时间较短因而R1R2不至于发热烧断。
      由以上分析得知485接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,所以EIA-485标准要求将各个RS485接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!
      当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
      连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
      当通信线路较长或有室外架空线时,雷电必然会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的


    解决办法:
     
      应将瞬态抑制二极管靠近接口,限流(匹配)电阻靠近芯片。
      选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施完善的高挡次RS485芯片。
      采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS或陶瓷浪涌吸收器,如LT-BS0080MS ,2KV 10/700uS,宽频优化保护器LT-B3D420L则可抗击5KA以上大电流冲击。
      ●R1R2采用正温度系数的自恢复保险PTC,如K250-120,正常情况下的电阻值为5欧,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过PTC和保护器件TVSPTC的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。
       


      深圳市浪拓电子技术有限公司 http://www.szlangtuo.com


    浪拓电子技术为客户提供器件级到系统级的全方位的防雷及过压过流解决方案,是目前国内防雷技术领域最专业最全面的供应商。

    2楼 回复本楼

    引用 langtuodianzi 2009/1/3 16:39:38 发表于2楼的内容

  • hdsr178

    hdsr178   |   当前状态:在线

    总积分:570  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2013-12-23

    空间 发短消息加为好友

    hdsr178   发表于 2009/2/9 15:35:00

    RS485电缆并非简单的双绞屏蔽,特性阻抗匹配是关键!


    一般推荐如下:
        普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

        普通双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!

        铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!


    欢迎交流:hdsr178@yahoo.cn


     

    3楼 回复本楼

    引用 hdsr178 2009/2/9 15:35:00 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /