您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » [原]PLC外部完成定时器设定修改的方法

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

[原]PLC外部完成定时器设定修改的方法

218hty  发表于 2009/1/9 21:55:25    精华  1163 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:

1、使用人机界面

PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。

2、使用PLC内置的模拟电位器

小型PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器。如三菱PLC FX1NFX1S的外部调节寄存器D8030D8031的值与模拟电位器的位置相对应。S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB28SMB29CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642

3、用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值

     FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器,可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。

4、PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值

用按钮的上升沿与加减计数器实现。当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值。根据需要与定时器的基时要确定按下的次数。加计数与减计数的外部接点要分开。

5、增加LCD选件板改变PLC内部定时器的设定值。

可以方便的监控、变更PLC内数据值,并可以实现错误状态的可视化。CP1HCP1LPLC可以增加LCD选件板CP1W-DAM01

1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/1/4 10:21:36

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/1/4 10:21:36 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/1/4 11:50:28

    并且可以通过一定办法实现不占用专用输入点,不增加成本又可以实现修改数据。
    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/1/4 11:50:28 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/1/7 18:46:37

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/1/7 18:46:37 发表于4楼的内容

  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2009/1/9 14:58:02

    也可以加拨码开关,但增加了开关量输入点.
    5楼 回复本楼

    引用 ahljj 2009/1/9 14:58:02 发表于5楼的内容

  • mcyzxjj

    mcyzxjj   |   当前状态:离线

    总积分:62  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-12

    最后登录时间: 2009-01-09

    空间 发短消息加为好友

    mcyzxjj   发表于 2009/1/9 21:55:25

    还是第一种用HMI 方便
    6楼 回复本楼

    引用 mcyzxjj 2009/1/9 21:55:25 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /