您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计计量不准确的原因

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

流量计计量不准确的原因

whs1  发表于 2009/2/5 14:12:23      1054 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台10吨的锅炉蒸汽流量采用涡街流量计,运行中计量一直不准确,计量偏低许多,多方面查找原因,一直未能解决,请各位高手指点一下,有那些注意事项或安装中未想到的方面。
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/1/29 13:23:39

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/1/29 13:23:39 发表于2楼的内容

  • haott

    haott   |   当前状态:离线

    总积分:120  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-10

    最后登录时间: 2009-04-16

    空间 发短消息加为好友

    haott   发表于 2009/2/1 20:41:27

    蒸汽流量随温度压力变化而变化较大
    3楼 回复本楼

    引用 haott 2009/2/1 20:41:27 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/2/2 9:09:35

            检查仪表参数的设置,标准状况和运行状况要搞准,否则量程就不对。然后要对仪表进行标定,对于没有温压补偿的蒸汽测量方式来说,采用厂家提供的仪表选型参数往往和实际不同,因此需要根据实际做修改,这往往是出现误差的原因。另外决定仪表准确与否的是K系数,一定要和仪表标定系数一致。即便要使用温压补偿,也需要时仪表和控制系统内的组态参数一致。在这里尤其要注意绝压和表压的区别!
    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/2/2 9:09:35 发表于4楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2009/2/2 18:17:31

    楼主所说情况本人感觉是该流量投运后就一直没有正常过吧。这种情况应该是涡街的相关参数与实际设定出现了差异,需要认真再核实一下相应参数。如果不是上述原因的话,可能就是原来工艺人员提供的参数与实际不相符合,结果自然不能正确计量。
    5楼 回复本楼

    引用 mingrds 2009/2/2 18:17:31 发表于5楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/2/2 21:14:28

    6楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/2/2 21:14:28 发表于6楼的内容

  • mk48l

    mk48l   |   当前状态:离线

    总积分:805  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2009-10-31

    空间 发短消息加为好友

    mk48l   发表于 2009/2/4 13:09:57

    如果是那应该与设置量程有关,要不就是安装是有错误,或卡、或间隙产生晃动,要是用一段时间后这样,就可能是要清洗一下
    7楼 回复本楼

    引用 mk48l 2009/2/4 13:09:57 发表于7楼的内容

  • csx911

    csx911   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-05

    最后登录时间: 2009-02-09

    空间 发短消息加为好友

    csx911   发表于 2009/2/5 14:12:23

    如3楼所说,温压补偿在蒸汽流量测量中是必定考虑因素(我们尚不知是过热还是饱和蒸汽),你们是否有配装压力和温度变送器?还是通过二次仪表来达到定值补偿功能?以上配置如果都没有,那么出现不准的问题就不足为奇了。而且你可以参考厂家出示的流量计算书,看看流量系数是否和涡街上的拔码开关对应。如果以上问题都没有,那只能是精度问题了,可以让厂家来现场标定。


    你可以参考以上情况,望能和你多交流,sailsors仪表


    csx911@126.com 如有疑问可加MSN交流

    8楼 回复本楼

    引用 csx911 2009/2/5 14:12:23 发表于8楼的内容

总共 , 当前 /