您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 钢制电缆桥架工程设计规范2

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

钢制电缆桥架工程设计规范2

skbolo  发表于 2006/7/9 13:18:29      953 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

2.2.2 托盘、梯架常用规格

(mm)

(mm)

40

50

60

70

75

100

150

200

100

 

 

 

 

200

 

 

 

300

 

 

400

 

 

500

 

 

600

 

 

 

800

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

1200

 

 

 

 

 

 

注:符号△表示常用规格。

第2.2.1条              托盘、梯架弯通常用的内侧弯曲半径如下:
 
一、折弯形:两条内侧直角边的内切圆半径R300600900mm
 
二、圆弧形:300600900mm

第2.2.2条              有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%

第2.2.3条              直线段梯架横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距均为200300mm,横档宽度为2050mm

第2.2.4条              支、吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、梯架多层设置时层间中心距为200250300350的要求。

第2.2.5条              各种附件及支、吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应配合桥架系列确定。

第三节 技术要求

第2.3.1条              电缆托盘、梯架宜用冷轧板,在满足强度要求的条件下,也可使用热轧板,其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢并符合《普通碳素结构钢冷轧钢带》GB716及《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》GB912标准的有关规定。

第2.3.2条              托盘、梯架允许最小板材厚度可见表2.3.2

2.3.2 托盘、梯架允许最小板材厚度

托盘、梯架宽度(mm)

允许最小厚度(mm)

400

1.5

400800

2.0

800

2.5

 

第2.3.3条              表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

第2.3.4条              手工焊接用焊条应符合《碳钢焊条》GB5117标准,宜用E4300型~E4313型焊条。

第2.3.5条              普通螺栓材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢,铆钉等紧固件材料应符合《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》GB715标准。

第2.3.6条              在支、吊架跨距为2m按简支梁的条件下,托盘、梯架的额定均布荷载分为四级,详见表2.3.6

2.3.6 托盘、梯架的荷载等级

荷载等级

A

B

C

D

额定均布荷载kN/m
             (kgf/m)

0.5
(50)

1.5
(150)

2.0
200

2.5
(250)

 

第2.3.7条              托盘、梯架、支、吊架的结构,应满足强度、刚度及稳定性的要求,其计算方法可参照附录一。

第2.3.8条              桥架的承载能力,应按第2.4.1条荷载试验的规定予以验证,使桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值不应小于额定均布荷载。

第2.3.9条              各种型式支、吊架,应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。

第2.3.10条          .连接板、连接螺栓等受力附件,应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。

第2.3.11条          生产厂应给出各种型式规格托盘、梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。

第2.3.12条          托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200

第2.3.13条          吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100

第2.3.14条          生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值。

第2.3.15条          当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时,应符合第3.3.2条第二款的规定。

第2.3.16条          热浸镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.16的规定。

2.3.16 热浸镀锌技术质量指标

镀锌厚度(附着量)平均值

桥 架 构 件

65μm(460g/)

螺栓及杆件(直径≥10mm)

54μm((460g/)

锌层附着力

划线,划格法或锤击法试验,锌层应不剥离、不凸起

锌层均匀性

硫酸铜试验4次不应露铁

外   观

锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑、螺栓连接件应能拧入

 

第2.3.17条          电镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.17和表2.4.2的规定。

1楼 0 0 回复