您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电力设备预防性试验规程 6

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

电力设备预防性试验规程 6

xiao_xiao1  发表于 2009/2/4 12:56:51      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

2 交 流
耐压试

1) 大修

2) 更换
二次 线

试验电压为1000V 1) 不重要回路可用
2500V 兆欧表试验代替
2)48V 及以下回路不
做交流耐压试验
3)带有电子元件的回
路,试验时应将其取出或
两端短接
16.2 各类试验项目
大修时试验项目见表43 中序号1、2。
17 1kV 及以下的配电装置和电力布线
1kV 及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求见表44。
18 1kV 以上的架空电力线路
1kV 以上的架空电力线路的试验项目、周期和要求见表45。
表 44 1kV 及以下的配电装置和电力布线的试验项目、周期和要求


项 目 周 期要 求说 明
1 绝 缘
电阻
设备大
修时
1)配电装置每一段的绝缘电阻
不应小于0.5MΩ
2)电力布线绝缘电阻一般不小
于0.5MΩ
1)采用1000V 兆欧表
2)测量电力布线的绝
缘电阻时应将熔断器、用
电设备、电器和仪表等断

2 配 电
装置的
交流耐
压试验
设备大
修时
试验电压为1000V 1)配电装置耐压为各
相对地,48V 及以下的配
电装置不做交流耐压试

2)可用2500V 兆欧表
试验代替
3 检 查
相位
更动设
备或接线

各相两端及其连接回路的相位
应一致
注:1.配电装置指配电盘、配电台、配电柜、操作盘及载流部分;
2.电力布线不进行交流耐压试验。
表 45 1kV 以上的架空电力线路的试验项目、周期和要求



项 目 周 期要 求说 明
1 检查导线连
接管的连接情

1)2 年
2)线路检
修时
1)外观检查无异常
2)连接管压接后的尺寸及外形
应符合要求
铜线的连接管检
查周期可延长至5

2 悬式绝缘子
串的零值绝缘
子检测(66kV
及以上)
必要时 在运行电压下检测 玻璃绝缘子不进
行此项试验,自破
后应及时更换
3 线路的绝缘
电阻( 有带电
的平行线路时
不测)
线路检
修后
自行规定 采用 2500V 及以
上的兆欧表
4 检查相位 线路连
接有变动

线路两端相位应一致
5 间隔棒检查 1)3 年
2)线路检
修时
状态完好,无松动无胶垫脱落
等情况
6 阻尼设施的
检查
1)1 ~ 3

2)线路检
修时
无磨损松动等情况
7 绝缘子表面
等值附盐密度
1 年 参照附录 C 污秽等级与对应附
盐密度值检验所测盐密值与当地
污秽等级是否一致。结合运行经
验,将测量值作为调整耐污绝缘
水平和监督绝缘安全运行的依
据。盐密值超过规定时,应根据
情况采取调整爬距、清扫、涂料
等措施
在污秽地区积污
最重的时期进行测
量。根据沿线路污
染状况, 每5 ~
10km 选一串悬垂
绝缘子测试
注:关于架空电力线路离地距离、离建筑物距离、空气间隙、交叉距离和跨越距离的检
查,杆塔和过电压保护装置的接地电阻测量、杆塔和地下金属部分的检查,导线断股检查等
项目,应按架空电力线路和电气设备接地装置有关规程的规定进行。
19 接地装置
19.1 接地装置的试验项目、周期和要求见表46。
表 46 接地装置的试验项目、周期和要求


项 目周 期要 求说 明

1 有效接地
系统的电力
设备的接地
电阻
1)不超过
6 年
2)可以根
据该接地网
挖开检查的
结果斟酌延

或缩短周期
R≤2000/I
或 R≤0.5Ω,(当I>4000A
时)
式中 I—经接地网流入地
中的短路电流,A;
R—考虑到季节变化
的最大接地电阻,Ω
1)测量接地电阻时,如
在必须的最小布极范围内
土壤电阻率基本均匀,可
采用各种补偿法,否则,
应采用远离法
2) 在高土壤电阻率地
区,接地电阻如按规定值
要求,在技术经济上极不
合理时,允许有较大的数
值。但必须采取措施以保
证发生接地短路时,在该
接地网上
a)接触电压和跨步电压
均不超过允许的数值
b)不发生高电位引外和
低电位引内
c)3~10kV 阀式避雷器
不动作
3)在预防性试验前或每
3 年以及必要时验算一次I
值,并校验设备接地引下
线的热稳定
2 非有效接
地系统的电
力设
备的接地电

1)不超过
6 年
2)可以根
据该接地网
挖开检查的
结果斟酌延
长或缩短周

1)当接地网与1kV 及以下
设备共用接地时,接地电阻
R≤120/I
2)当接地网仅用于1kV 以
上设备时,接地电阻
R≤250/I
3)在上述任一情况下,接
地电阻一般不得大于10Ω
式中 I—经接地网流入地
中的短路电流,A;
R—考虑到季节变化
最大接地电阻,Ω
3 利用大地
作导体的电
力设备的接
地电阻
1 年 1)长久利用时,接地电阻

I
R ≤ 50
2)临时利用时,接地电阻

I
R ≤ 100
式中 I—接地装置流入地
中的电流,A;

R—考虑到季节变化
的最大接地电阻,Ω
4 1kV 以下
电力设备的
接地电阻
不超过6

使用同一接地装置的所有
这类电力设备,当总容量达
到或超过100kVA 时,其接
地电阻不宜大于4Ω。如总
容量小于100kVA 时,则接
地电阻允许大于4Ω,但不
超过10Ω
对于在电源处接地的低
压电力网(包括孤立运行
的低压电力网)中的用电
设备,只进行接零,不作
接地。所用零线的接地电
阻就是电源设备的接地电
阻,其要求按序号2 确定,
但不得大于相同容量的低
压设备的接地电阻
5 独立微波
站的
接地电阻
不超过6

不宜大于 5Ω
6 独立的燃
油、易爆气
体贮罐及其
管道的接地
电阻
不超过6

不宜大于 30Ω
7 露天配电
装置避雷针
的集中接地
装置的接地
电阻
不超过6

不宜大于 10Ω
与接地网连在一起的可
不测量,但按表47 序号1
的要求检查与接地网的连
接情况
8 发电厂烟
囱附近的吸
风机及引风
机处装设的
集中接地装
置的接地电

不超过6

不宜大于 10Ω
与接地网连在一起的可
不测量,但按表47 序号1
的要求检查与接地网的连
接情况
9 独立避雷
针( 线)的接
地电阻
不超过6

不宜大于 10Ω 在高土壤电阻率地区难
以将接地电阻降到10Ω
时,允许有较大的数值,
但应符合防止避雷针(线)
对罐体及管、阀等反击的
要求
10 与架空线
直接连接的
旋转电机进
线段上排气
式和阀式避
雷器的接地
电阻
与所在进
线段上杆塔
接地电阻的
测量周期相

排气式和阀式避雷器的接
地电阻,分别不大于5Ω和3
Ω,但对于300~1500kW 的
小型直配电机,如不采用
SDJ7《电力设备过电压保护
设计技术规程》中相应接线
时,此值可酌情放宽

当杆塔高度在40m 以下
时,按下列要求,如杆塔高
度达到或超过40m 时,则取
下表值的50%,但当土壤电
阻率大于2000Ω·m,接地
电阻难以达到15Ω时可增
加至20Ω
土壤电阻率
Ω·m
接地电阻
Ω
100 及以下10
100~500 15
500~1000 20
1000~2000 25
11 有架空地
线的线路杆
塔的接地电

1)发电厂
或变电所进
出线1 ~
2km 内的杆
塔1~2 年
2)其它线
路杆塔不超
过5 年
2000 以上30
对于高度在40m 以下的
杆塔,如土壤电阻率很高,
接地电阻难以降到30Ω
时,可采用6~8 根总长不
超过500m 的放射形接地
体或连续伸长接地体,其
接地电阻可不受限制。但
对于高度达到或超过40m
的杆塔,其接地电阻也不
宜超过20Ω
种 类 接地电

Ω
非有效接地系
统的钢筋混凝土
杆、金属杆
30
中性点不接地
的低压电力网的
线路钢筋混凝土
杆、金属杆
50
12 无架空地
线的线路杆
塔接地电阻
1)发电厂
或变电所进
出线1 ~
2km 内的杆
塔1~2 年
2)其它线
路杆塔不超
过5 年
低压进户线绝
缘子铁脚
30
注:进行序号1、2 项试验时,应断开线路的架空地线。
19.2 接地装置的检查项目、周期和要求见表47。
表 47 接地装置的检查项目、周期和要求


项 目周 期要 求说 明
1 检查有效接地
系统的电力设备
接地引下线与接
地网的连接情况
不超过 3 年 不得有开断、松脱
或严重腐蚀等现象
如采用测量接地引下
线与接地网(或与相邻设
备)之间的电阻值来检查
其连接情况,可将所测
的数据与历次数据比较
和相互比较,通过分析
决定是否进行挖开检查
2 抽样开挖检查
发电厂、变电所地
中接地网的腐蚀
情况
1) 本项目只
限于已经运行
10 年以上(包
括改造后重新
运行达到这个
不得有开断、松脱
或严重腐蚀等现象
可根据电气设备的重
要性和施工的安全性,
选择5~8
个点沿接地引下线进行
开挖检查,如有疑问还

年限)的接地网
2) 以后的检
查年限可根据
前次开挖检查
的结果自行决

应扩大开挖的范围
20 电除尘器
20.1 高压硅整流变压器的试验项目、周期和要求见表48。
表 48 高压硅整流变压器的试验项目、周期和要求


项 目周 期要 求说 明
1
高压绕组对低压绕组
及对地的绝缘电阻
1)大修后
2)必要时
>500MΩ
采用2500V
兆欧表
2 低压绕组的绝缘电阻
1)大修后
2)必要时
>300MΩ
采用1000V
兆欧表
3
硅整流元件及高压套
管对地的绝缘电阻
1)大修后
2)必要时
>2000MΩ
4
穿芯螺杆对地的绝缘
电阻
1)大修时
2)必要时
不作规定
5
高、低压绕组的直流
电阻
1)大修后
2)必要时
与出厂值相差不超出
±2%范围
换算到 75℃
6 电流、电压取样电阻
1)大修时
2)必要时
偏差不超出规定值的
±5%
7
各桥臂正、反向电阻

1)大修时
2)必要时
桥臂间阻值相
差小于 10%
8 变压器油试验
1)1 年
2)大修后
参照表 36 中序号1、2、3、6
9
油中溶解气体色谱分

1)1 年
2)大修后
参照表 5 中序号1,注意值自行规定
10 空载升压
1)大修时
2) 更换绕组

3)必要时
输出 1.5Un,保持1min,
应无闪络,无击穿现象,
并记录空载电流
不带电除尘
器电场
20.2 低压电抗器的试验项目、周期和要求见表49。
表 49 低压电抗器的试验项目、周期和要求
序 号 项 目周 期要 求说 明
1
穿心螺杆对地的绝
缘电阻
大修时 不作规定
2
绕组对地的绝缘电

大修后 >300MΩ
3
绕组各抽头的直流
电阻
必要时
与出厂值相差不超
出±2%范围
换算到 75℃

4 变压器油击穿电压 大修后 >20kV 参照表 36 序号6
20.3 绝缘支撑及连接元件的试验项目、周期和要求见表50。
表 50 绝缘支撑及连接元件的试验项目、周期和要求
序 号 项 目周 期要 求说 明
1 绝缘电阻 更换后 >500MΩ 采用 2500V 兆欧表
2 耐压试验 更换后
直流 100kV 或交流
72kV,保持1min 无闪

20.4 高压直流电缆的试验项目、周期和要求见表51。
表 51 高压直流电缆的试验项目、周期和要求


项 目周 期要 求说 明
1 绝缘电阻 大修后 >1500MΩ 采用 2500V 兆欧表
2
直流耐压并测量泄
漏电流
1)大修后
2) 重做电
缆头时
电缆工作电压的
1.7 倍,10min,当电
缆长度小于100m
时,泄漏电流一般小
于30μA
20.5 电除尘器本体壳体对地网的连接电阻一般小于1Ω。
20.6 高、低压开关柜及通用电气部分按有关章节执行。
附 录 A
同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、老化鉴定和硅钢片单位损耗
A1 交流电机全部更换定子绕组时的交流试验电压见表A1、表A2。
表 A1 不分瓣定子圈式线圈的试验电压 kV
序 <10MW(MVA) ≥10MW(MVA)

试 验 阶 段
试验形
式≥2 2~6 10.5~18
1
线圈绝缘后,下线

— 2.75Un+4.5 2.75Un +4.5 2.75Un +6.5
2 下线打槽楔后 — 2.5Un +2.5 2.5Un +2.5 2.5Un +4.5
3 并头、连接绝缘后分相 2.25Un +2.0 2.25Un +2.0 2.25Un +4.0
4 电机装配后 分相 2.0 Un +1.0 2.5Un n 2.0Un +3.0
表 A2 不分瓣定子条式线圈的试验电压 kV
序 <10MW(MVA) ≥10MW(MVA)

试 验 阶 段
试验形
式≥2 2~6 10.5~18
1
线圈绝缘后,下线

— 2.75Un +4.5 2.75Un +4.5 2.75Un +6.5
2 下层线圈下线后 — 2.5Un +2.5 2.5Un +2.5 2.5Un +4.5
3
上层线圈下线后打
完槽楔与下层线圈
— 2.5Un +1.5 2.5Un +1.5 2.5Un +4.0

同试
4
焊好并头,装好连
线,引线包好绝缘
分相 2.25Un +2.0 2.25Un +2.0 2.25Un +4.0
5 电机装配后 分相 2.0Un +1.0 2.5Un 2.0Un +3.0
A2 交流电机局部更换定子绕组时的交流试验电压见表A3、表A4。
表 A3 整台圈式线圈(在电厂修理)的试验电压 kV
序 <10MW(MVA) ≥10MW(MVA)

试 验 阶 段
试验形
式≥2 2~6 10.5~18
1
拆 除 故 障 线圈
后,留在槽中的
老线圈
— 0.8(2.0Un+1.0) 0.8(2.0Un +3.0) 0.8(2.0Un +3.0)
2 线圈下线前 — 2.75Un 2.75 Un 2.75Un+2.5
3 下线后打完槽楔 — 0.75×2.5Un
0.75(2.5 Un
+0.5)
0.75(2.5Un
+2.5)
4
并头、连接绝缘
后,定子完成
分相 0.75(2.0Un +1.0) 0.75×2.5Un
0.75(2.0Un
+3.0)
5 电机装配后 分相 1.5Un 1.5 Un 1.5Un
注:1.对于运行年久的电机,序号1,4,5 项试验电压值可根据具体条件适当降低;
2.20kV 电压等级可参照10.5~18kV 电压等级的有关规定。
表 A4 整台条式线圈(在电厂修理)的试验电压 kV
序 <10MW(MVA) ≥10MW(MVA)

试 验 阶 段
试验形
式≥2 2~6 10.5~18
1
拆除故障线圈后,
留在槽中的老线

— 0.8(2.0 Un +1.0) 0.8(2.0 Un +3.0)
0.8(2.0 Un
+3.0)
2 线圈下线前 — 2.75 Un 2.75 Un 2.75 Un +2.5
3 下层线圈下线后 — 0.75(2.5 Un +0.5)
0.75(2.5 Un
+1.0)
0.75(2.5 Un
+2.0)
4
上层线圈下线后,
打完槽楔与下层
线圈同试
— 0.75×2.5 Un 0.75(2.5Un +0.5)
0.75(2.5 Un
+1.0)
5
焊好并头,装好接
线,引线包好绝
缘,定子完成
分相 0.75(2.0Un +1.0) 0.75×2.5 Un
0.75(2.0 Un
+3.0)
6 电机装配后 分相 1.5Un 1.5 Un 1.5 Un
注:1.对于运行年久的电机,试验电压值可根据具体条件适当降低;
2.20kV 电压等级可参照10.5~18kV 电压等级的有关规定。
A3 同步发电机转子绕组全部更换绝缘时的交流试验电压按制造厂规定。
A4 同步发电机、调相机定子绕组沥青云母和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求见表
A5。
表 A5 同步发电机、调相机定子绕组沥青云母
和烘卷云母绝缘老化鉴定试验项目和要求





要 求说 明
1)整相绕组(或分支)的Δtgδ值不大
于下列值:
定子电压等级
kV
Δtgδ
%
6 6.5
10 6.5
Δtgδ(%)值指额定电压下和起始游离
电压下tgδ(%)之差值。对于6kV 及
10kV 电压等级,起始游离电压分别取
3kV 和4kV
2)定子电压为6kV 和10kV 的单根线
棒在两个不同电压下的Δtgδ(%)值不
大于下列值:
1.5Un 和
0.5Un
相邻0.2Un
电压间隔
0.8Un 和
0.2Un
11 2.5 3.5
1
整 相
绕组(或
分支)及
单根线
棒的tg
δ 增量
(Δtgδ)
凡现场条件具备者,最高试验电压可
选择1.5Un ; 否则也可选择(0.8 ~
1.0)Un。相邻0.2Un  电压间隔值,即
指1.0Un 和0.8Un、0.8Un 和0.6Un,0.6Un
 和0.4Un、0.4Un 和0.2Un  
1)在绝缘不受潮的状态下进行
试验
2)槽外测量单根线棒tgδ时,线
棒两端应加屏蔽环
3)可在环境温度下试验
1)整相绕组(或分支)Pi2 在额定电压
Un 以内明显出现者(电流增加倾向倍
数m2>1.6),属于有老化特征。绝缘良
好者,Pi2 不出现或在Un 以上不明显
出现
2)单根线棒实测或由Pi2 预测的平均
击穿电压,不小于(2.5~3)Un
3)整相绕组电流增加率不大于下列
值:
定子电压等级
kV
6 10
2
整 相
绕组(或
分支)及
单根线
棒的第
二电流
增加率
ΔI(%)
试验电压
kV
6 10
1)在绝缘不受潮的状态下进行
试验
2)按下图作出电流电压特性曲
线
3)电流增加率

额定电压下电流
增加率
%
8.5 12
100%
0
0 ×

Δ =
I
I I I
式中 I—在Un 下的实际电容电
流;
I0—在Un 下I=f(U)曲线中按
线性关系求得的电容电流
4)电流增加倾向倍数
  m2=tgθ2/tgθ0
式中 tgθ2—I=f(U)特性曲线出现
Pi2 点之斜率;
tgθ0—I=f(U)特性曲线中出
现Pi1 点以下之斜率
1)整相绕组(或分支)之局部放电量不大
于下列值:
定子电压
等级
kV
6 10
最高试验
电压
kV
6 10
局部放电
试验电压
kV
4 6
最大放电

C
1.5×10-8 1.5×10-8
3
整相绕
组(或分
支)及单
根线棒
之局部
放电量
2)单根线棒参照整相绕组要求执行
4
整相
绕组(或
分支)
交、直流
耐压试

应符合表 1 中序号3、4 有关规定
注:1.进行绝缘老化鉴定时,应对发电机的过负荷及超温运行时间、历次事故原因及处理情
况、历次检修中发现的问题以及试验情况进行综合分析,对绝缘运行状况作出评定。
2.当发电机定子绕组绝缘老化程度达到如下各项状况时,应考虑处理或更换绝缘,其采
用方式包括局部绝缘处理、局部绝缘更换及全部线棒更换。
a)累计运行时间超过30 年(对于沥青云母和烘卷云母绝缘为20 年),制造工艺不良者,
可以适当提前;
b)运行中或预防性试验中,多次发生绝缘击穿事故;
c)外观和解剖检查时,发现绝缘严重分层发空、固化不良、失去整体性、局部放电严重
及股间绝缘破坏等老化现象;

d)鉴定试验结果与历次试验结果相比,出现异常并超出表中规定。
3.鉴定试验时,应首先做整相绕组绝缘试验,一般可在停机后热状态下进行,若运行或
试验中出现绝缘击穿,同时整相绕组试验不合格者,应做单根线棒的抽样试验,抽样部位以
上层线棒为主,并考虑不同电位下运行的线棒,抽样量不作规定。
A5 同步发电机、调相机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定试验见DL/T492。
A6 硅钢片的单位损耗见表A6。
表 A6 硅钢片的单位损耗
单位损耗 W/kg
硅钢片品种 代 号
厚 度
mm 1T 下1.5T 下
D21 0.5 2.5 6.1
D22 0.5 2.2 5.3
D23 0.5 2.1 5.1
D32 0.5 1.8 4.0
D32 0.35 1.4 3.2
D41 0.5 1.6 3.6
D42 0.5 1.35 3.15
D43 0.5 1.2 2.90
D42 0.35 1.15 2.80
热轧硅钢片
D43 0.35 1.05 2.50
W21 0.5 2.3 5.3
W22 0.5 2.0 4.7
W32 0.5 1.6 3.6
W33 0.5 1.4 3.3
W32 0.35 1.25 3.1
无取

W33 0.35 1.05 2.7
Q3 0.35 0.7 1.6
Q4 0.35 0.6 1.4
Q5 0.35 0.55 1.2
冷轧硅钢片
单取

Q6 0.35 0.44 1.1
附 录 B
绝缘子的交流耐压试验电压标准
表 B1 支柱绝缘子的交流耐压试验电压 kV
交 流 耐 压 试 验 电 压
额定电压 纯 瓷 绝 缘固 体 有 机 绝 缘
最高工作电

出 厂交接及大修 出 厂交接及大修
3 3.5 25 25 25 22
6 6.9 32 32 32 26
10 11.5 42 42 42 38
15 17.5 57 57 57 50
20 23.0 68 68 68 59
35 40.5 100 100 100 90
44 50.6 125 110

60 69.0 165 165 165 150
110 126.0 265
265
(305)
265
240
(280)
154 177.0 330 360
220 252.0 490 490 490 440
330 363.0 630 630
注:括号中数值适用于小接地短路电流系统。
附 录 C
污秽等级与对应附盐密度值
表 C1 普通悬式绝缘子(X-4.5,XP-70,XP-160)
附盐密度与对应的污秽等级 mg/cm2
污秽等级0 1 2 3 4
线路盐密 ≤0.03 >0.03~0.06 >0.06~0.10 >0.10~0.25 >0.25~0.35
发、变电所
盐密
— ≤0.06 >0.06~0.10 >0.10~0.25 >0.25~0.35
表 C2 普通支柱绝缘子附盐密度与对应的发、变电所污秽等级 mg/cm2
污秽等级1 2 3 4
盐 密
mg/cm2 ≤0.02 >0.02~0.05 >0.05~0.1 >0.1~0.2
附 录 D
橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法
直埋橡塑电缆的外护套,特别是聚氯乙烯外护套,受地下水的长期浸泡吸水后,或者受
到外力破坏而又未完全破损时,其绝缘电阻均有可能下降至规定值以下,因此不能仅根据绝
缘电阻值降低来判断外护套破损进水。为此,提出了根据不同金属在电解质中形成原电池的
原理进行判断的方法。
橡塑电缆的金属层、铠装层及其涂层用的材料有铜、铅、铁、锌和铝等。这些金属的电
极电位如下表所示:
金属种类 铜 Cu 铅 Pb 铁 Fe 锌 Zn 铝 Al
电 位
V
+0.334 -0.122 -0.44 -0.76 -1.33
当橡塑电缆的外护套破损并进水后,由于地下水是电解质,在铠装层的镀锌钢带上会产
生对地-0.76V 的电位,如内衬层也破损进水后,在镀锌钢带与铜屏蔽层之间形成原电池,
会产生0.334-(-0.76)≈1.1V 的电位差,当进水很多时,测到的电位差会变小。在原电池中铜
为“正”极,镀锌钢带为“负”极。
当外护套或内衬层破损进水后,用兆欧表测量时,每千米绝缘电阻值低于0.5MΩ时,
用万用表的“正”、“负”表笔轮换测量铠装层对地或铠装层对铜屏蔽层的绝缘电阻,此时在
测量回路内由于形成的原电池与万用表内干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的
电阻值较小;反之,测得的电阻值较大。因此上述两次测得的绝缘电阻值相差较大时,表明
已形成原电池,就可判断外护套和内衬层已破损进水。
外护套破损不一定要立即修理,但内衬层破损进水后,水分直接与电缆芯接触并可能会

腐蚀铜屏蔽层,一般应尽快检修。
附 录 E
橡塑电缆附件中金属层的接地方法
E1 终端
终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的绞合导线单独接地。铜屏蔽层接地线的截面
不得小于25mm2;铠装层接地线的截面不应小于10mm2。
E2 中间接头
中间接头内铜屏蔽层的接地线不得和铠装层连在一起,对接头两侧的铠装层必须用另一
根接地线相连,而且还必须与铜屏蔽层绝缘。如接头的原结构中无内衬层时,应在铜屏蔽层
外部增加内衬层,而且与电缆本体的内衬层搭接处的密封必须良好,即必须保证电缆的完整
性和延续性。连接铠装层的地线外部必须有外护套而且具有与电缆外护套相同的绝缘和密封
性能,即必须确保电缆外护套的完整性和延续性。
附 录 F
避雷器的电导电流值和工频放电电压值
F1 避雷器的电导电流值和工频放电电压值见表F1~F4。
表 F1 FZ 型避雷器的电导电流值和工频放电电压值


FZ-3
(FZ2
-3)
FZ-6
(FZ2-
6)
FZ-10
(FZ2-1
0)
FZ-1
5
FZ-2
0
FZ-3
5
FZ-4
0
FZ-6
0
FZ-11
0J
FZ-11
0
FZ-22
0J




k
V
3 6 10 15 20 35 40 60 110 110 220




k
V
4 6 10 16 20
16
(15k
V 元
件)
20
(20k
V 元
件)
20
(20k
V 元
件)
24
(30kV
元件)
24
(30k
V 元
件)
24
(30kV
元件)




μ
A
450

650
(<
10)
400~
600
(<10)
400~
600
(<10)
400

600
400

600
400

600
400

600
400

600
400~
600
400~
600
400~
600



9~
11
16~
19
26~31
41~
49
51~
61
82~
98
95~
118
140

173
224~
268
254~
312
448~
536







k
V
注:括号内的电导电流值对应于括号内的型号。
表 F2 FS 型避雷器的电导电流值
型 号 FS4-3,FS8-3,FS4-3GY
FS4-6,FS8-6,
FS4-6GY
FS4-10,FS8-10,
FS4-10GY
额定电压 kV 3 6 10
试验电压 kV 4 7 10
电导电流μ
A
10 10 10
表 F3 FCZ 型避雷器的电导电流值和工频放电电压值


FCZ3-
35
FCZ3-3
5L
FCZ-30
DT③
FCZ3-110
J
(FCZ2-11
0J)
FCZ3-220
J
(FCZ2-22
0J)
FCZ1-33
0T
FCZ-50
0J
FCX-50
0J




k
V
35 35 35 110 220 330 500 500




k
V
50① 50② 18 110 110 160 160 180




μ
A
250~
400
250~
400
150~
300
250~400
(400~
600)
250~400
(400~
600)
500~700
1000~
1400
500~
800



70~85 78~90 85~100 170~195 340~390 510~580
640~
790
680~
790





k
V
注:①FCZ3-35 在4000m(包括4000m)海拔以上应加直流试验电压60kV;
②FCZ3-35L 在2000m 海拔以上应加直流电压60kV;
③FCZ-30DT 适用于热带多雷地区。
表 F4 FCD 型避雷器电导电流值额定电压
额定电压
kV
2 3 4 6 10 13.2 15
试验电压
kV
2 3 4 6 10 13.2 15
电导电流
μA
FCD 为50~100,FCD、FCD3 不超过10,FCD2 为5~20
F2 几点说明:
1)电导电流相差值(%)系指最大电导电流和最小电导电流之差与最大电导电流的比。
2)非线性因数按下式计算
α=log(U2/U1)/log(I2/I1)
式中 U1、U2——表39 序号2 中规定的试验电压;
I1、I2——在U1 和U2 电压下的电导电流。
3)非线性因数的差值是指串联元件中两个元件的非线性因数之差。
附 录 G
参 考 资 料
GB 755—87 旋转电机基本技术要求
GB 1001—86 盘形悬式绝缘子技术条件
GB 1207—86 电压互感器
GB 1208—87 电流互感器
GB 1984—89 交流高压断路器
GB 1985—89 交流高压隔离开关和接地开关
GB 3906—91 3~35kV 交流金属封闭式开关设备
GB 3983.2—89 高电压并联电容器
GB 4109—88 高压套管技术条件
GB 4703—84 电容式电压互感器
GB 4705—92 耦合电容器和电容分压器
GB 4787—84 断路器电容器
GB 6115—85 串联电容器

GB 6451.1~5—86 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB 7064—86 汽轮发电机通用技术条件
GB 7253—87 盘形悬式绝缘子串元件尺寸与特性
GB 7327—87 交流系统用碳化硅阀式避雷器
GB 7674—87 六氟化硫封闭式组合电器
GB 8349—87 离相封闭母线
GB 8564—88 水轮发电机组安装技术规范
GB 8905—88 六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则
GB 10229—88 电抗器
GB 10230—88 有载分接开关
GB 11017—89 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.1~.3—91 额定电压35kV 及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
GB 12976.1~.3—91 额定电压35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆
GBJ 233—90 架空送电线路施工及验收规范
DL 417—91 电力设备局部放电现场测量导则
DL 474—92 现场绝缘试验实施导则
DL 474.1-92 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验
DL 474.2-92 直流高电压试验
DL 474.3-92 介质损耗因数(tgδ)试验
DL 474.4-92 交流耐压试验
DL 474.5-92 避雷器试验
DL 474.6-92 变压器操作波感应耐压试验
JB 3373—83 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1楼 0 0 回复