现场温度过高阀门定位器采用空冷效果如何

whs1  发表于 2009/2/11 12:42:28      1604 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

因为现场温度高达100℃ ,与定位器厂家确认定位器可能承受不了,如果采用整体封装配上一路气空冷效果如何?定位器在80℃的环境里是没问题的!
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/10 9:17:43

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/10 9:17:43 发表于2楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/2/10 16:44:55

    3楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/2/10 16:44:55 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/2/11 12:42:28

    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/2/11 12:42:28 发表于4楼的内容

  • 林波零

    林波零   |   当前状态:在线

    总积分:215  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-03

    最后登录时间: 2017-11-02

    空间 发短消息加为好友

    林波零   发表于 2011/1/12 23:59:11

    我们在玻璃熔窑旁边就有六套气动薄膜调节阀(工装),也是因为环境温度问题,我们在设备上加了一套气冷和一个隔热水包,使用一年多都没有见有问题.不过电气定位器手摸上去有点烫手的感觉,呵呵呵