您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表选型设计规定36

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

自动化仪表选型设计规定36

skbolo  发表于 2006/9/13 19:20:35      2042 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

8 控制阀
8.1.1 控制阀是由执行机构和阀体部件两部分组成。按其能源方式不同可分气动控
制阀、电动控制阀、液动控制阀等。它们之差别在于所配的执行机构不同,能源不同,阀
体组件也有差别。本规定仅涉及气动和电动控制阀的选型。
8.2.8 控制阀口径的确定原则
选择 阀尺寸的篡准有两个:一是阀全开时,应至少通过正常流量的1.25倍,这是一
个防止阀工作在全开或全关位置的安全系数;二是阀的特性和从经济角度的考虑。希望
在正常流量时,阀的开度范围,线性阀为70%,等百分比为80%左右。
从这 两 个 依据出发来圆整C计值,C计值是基于正常流量Q和正常流量时的阀上压
差△P计算得来的。本规定圆整放大系数为:
C 活
m=一C万)(1.63 ;1.97 )
线性 阀 : m-1.63;等百分比阀:m:1.97
m值 的 确 定是研究了以下线性阀和等百分比特性阀的阀开度验算表(表1和表2)
之后而定的。
表中 S,。 为流量最大时阀上压降与系统总压降之比
Sioo 竺
乏AP
S,为正常流量时阀上压降与系统总压降之比
S'二全P,
乏△P
式中△P.— 正常流量时阀上压降;
XO P一 系 统 总压降;
m- 圆 整 放 大 系 数。
m 二—
根据 选 择 阀尺寸的两个基准和下表1、表2,同时结合8.2.1 中提供出由S值大小
选择控制阀特性的原则,可以看出m> (1.63;1.97)是合适的。
1楼 0 0 回复
  • lordwarming

    lordwarming   |   当前状态:离线

    总积分:56  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-13

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    lordwarming   发表于 2006/9/13 19:20:35

    请问你这些是在哪里找到的?我想看看完整的。如果可以希望你可以介绍给我,谢谢!
    2楼 回复本楼

    引用 lordwarming 2006/9/13 19:20:35 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /