您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 火灾自动报警系统施工及验收规范2

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

火灾自动报警系统施工及验收规范2

skbolo  发表于 2006/7/15 17:48:43      1159 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第三章 系统的调试

第一节 一 般 规 定

  第3.1.1条 火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

  第3.1.2条 火灾自动报警系统调试前应具备本规范第2.1.2条和第2.1.3条所列文件及调试必需的其它文件。

  第3.1.3条 调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。


第二节 调试前的准备

   第3.2.1条 调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。

  第3.2.2条 应按本规范第二章的要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。

  第3.2.3条 应按本规范第二章要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。


第三节 调 试

  第3.3.1条 火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器,集中报警控制器、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

  第3.3.2条 火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:
    一、火灾报警自检功能;
    二、消音、复位功能;
    三、故障报警功能;
    四、火灾优先功能;
    五、报警记忆功能;
    六、电源自动转换和备用电源的自动充电功能;
    七、备有电源的欠压和过压报警功能。

  第3.3.3条 检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连接充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。

  第3.3.4条 应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。

  第3.3.5条 应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。

  第3.3.6条 火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,按本规范附录一填写调试报告。

1楼 0 0 回复