您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 关于管道仪表流程图(PID)中温度测点TT和TE的区别?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

关于管道仪表流程图(PID)中温度测点TT和TE的区别?

whs1  发表于 2009/2/20 22:40:22      1994 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

TE(温度测量元件)直接连接中控室显示仪表TI,和TT(温度变送器)直连中控室显示仪表TI,有什么区别,两者送出的信号不一样吗?是不是前者送出的不是标准的4-20mA的信号?
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/20 16:03:13

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/20 16:03:13 发表于2楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/2/20 22:40:22

    那是工位号标识方法:


    TT:temperature Tansmitter, 温度变送器


    TE:temperature Element, 温度元件


    TI:Temperature Indicator,温度指示仪


    TE一般是热电偶或热电阻,功能是测出现场温度所代表的信号,即mV值或电阻值,这是温度的源信号,是测量过程;这个信号传到TT上,经专用电路接收并转换成标准工业信号后传以电流形式送出去,这个过程是变换传送过程,所以TT叫温度变送器。经转换成的4~20mA信号传送到DCS或其他显示仪表后,再经模拟-数字转换后并显示成操作员可直接识读的形式,这就属于TI----温度指示器的功能了。

    3楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/2/20 22:40:22 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /