您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范14

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2025年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

自动化仪表工程施工及验收规范14

skbolo  发表于 2006/7/15 18:06:35      1473 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

9 电气防爆和接地
9.1 爆炸和火灾危险环境的仪表装置施工
9.1.1 爆炸和火灾危险环境的仪表装置施工,除应符合本规范规定外,还应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
9.1.2 安装在爆炸危险环境的仪表、仪表线路、电气设备及材料.其规格型号必须符合设计文件规定。防爆设备应有 铭牌和防爆标志,并在铭牌上标明国家授权的部门所发给的防爆合格证编号。
9.1.3 防爆仪表和电气设备引入电缆时,应采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固,外壳上多余的孔应做防爆密封,弹性密封圈的一个孔应密封一根电缆。
9.1.4 防爆仪表和电气设备,除本质安全型外,应有”电源未切断不得打开”的标志。
9.1.5 采用正压通风的防爆仪表箱的通风管必须保持畅通,且不宜安装切断阀;安装后应保证箱内能维持不低于设计文件规定的压力;当设有低压力联锁或报警装置时,其动作应准确、可靠。
9.1.6 本质安全型仪表的安装和线路敷设,除应按本规范9.1.2、9.1.7和9.1.8第2款的规定外还应符合下列规定:
1 本质安全电路和非本质安全电路不应共用一根电缆或穿同一根保护管。
2 当采用芯线无分别屏蔽的电缆或无屏蔽的导线时,两个及其以上不同回路的本质安全电路,不应共用同一根电缆或穿同一根保护管。
3 本质安全电路及其附件,应有蓝色标志。
4 本质安全电路与非本质安全电路在同一电缆槽或同一电缆沟道内敷设时,应用接地的金属隔板或具有足够耐压强度的绝缘板隔离,或分开排列敷设,其问距应大于50mm,并分别固定牢固。
5 本质安全电路与非本质安全电路共用一个接线箱时,本质安全电路与非本质安全电路接线端子之间,应用接地的金属板隔开。 第 41 页
@
6 仪表盘、柜、箱内的本质安全电路与关联电路或其他电路的接线端子之间的间距不应小于50mm;当间距不能满足要求时,应采用高于端子的绝缘板隔离。
7 仪表盘、柜、箱内的本质安全电路敷设配线时,应与非本质安全电路分开,采用
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
@ 筑 龙 网 www.sinoaec.com 《 自动化仪表工程施工及验收规范》 资料编号:GB 50093-2002
有盖汇线槽或绑扎固定,配线从接线端到线束固定点的距离应尽可能短。
8 本质安全电路中的安全栅、隔离器等关联设备的安装位置,应在安全区域一侧或置于另一与环境相适应的防爆设备防护内,需接地的关联设备,应可靠接地。
9 采用屏蔽电缆电线时,屏蔽层不应接到安全栅的接地端子上。
10 本质安全电路内的接地线和屏蔽连接线,应有绝缘层。
11 本质安全电路不应受到其他线路的强电磁感应和强静电感应,线路的长度和敷设方式应符合设计文件规定。
12 本质安全型仪表及本质安全关联设备,必须有国家授权的机构发给的产品防爆合格证,其型号、规格的替代,必须经原设计单位确认。
9.1.7 当电缆槽或电缆沟道通过不同等级的爆炸危险区域的分隔间壁时,在分隔间壁处必须做充填密封。
9.1.8 安装在爆炸危险区域的电缆电线保护管,应符合下列规定:
1 保护管之间及保护管与接线箱、拉线盒之间,应采用圆柱管螺纹连接,螺纹有效啮合部分不应少于5扣,螺纹处应涂导电性防锈脂,并用锁紧螺母锁紧,连接处应保证良好的电气连续性;
2 保护管穿过不同等级爆炸危险区域的分隔间壁时,分界处必须用防爆阻火器件和密封组件隔离,并做好充填密封;
3 保护管与仪表、检测元件、电气设备、接线箱、拉线盒连接时,或进入仪表盘、柜、箱时,应安装防爆密封管件,并做好充填密封,密封管件与仪表箱、接线箱、拉线盒之间的距离不应超过0.45m。密封管件与仪表、检测元件、电气设备之间可采用挠性管
连接。
4 全部保护管系统必须密封。
9.1.9 对爆炸危险区域的线路进行接线时,必须在设计文件规定采用的防爆接线箱内接线。接线必须牢固可靠,接触良好,并应加防松和防拔脱装置。
9.1.10 火灾危险环境所采用的仪表及电气设备,应符合设计文件的要求。
9.1.11 用于火灾危险环境的装有仪表及电气设备的箱、盒等,应采用金属制品。
1楼 0 0 回复