您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 可编程控制器系统设计规定5

skbolo

skbolo   |   当前状态:在线

总积分:2158  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-08-08

最后登录时间: 2015-01-22

空间 发短消息加为好友

可编程控制器系统设计规定5

skbolo  发表于 2006/7/15 18:23:34      1720 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

4.2 中央处理器(CPU)
4.2.1 存储容量:CPU本机内置存储器(RAM)的容量和可扩展存储器的容量(存放用
户程序和数据)可按下述估算方法来选择:
1 一 般 可按任意混用的1/0点,来选择存储器的容量,即:256个1/0点至少应选
8K存储器。
2 亦 可 通过初步的计算来选择存储器容量,即:
1) 离 散 1/0点x10二指令字
2) 模 拟 量1/0点x2 5二指令字
42 3
3) 特 殊 I/0模块x1 00=指令字
内存 总 需 求估算值:1)+ 2)+ 3)二指令字
3 如 果 所选用的PLC系统要完成较复杂的控制功能,则应在初步估算存储器容
量结果的基础上,选择容量更大、档次更高的存储器,以满足复杂控制功能的实现。
4.2.2 根据PLC通讯网络的构成来选择CPU的本机通讯功能及其所支持的系统网络
通讯功能。
4.2.3 控制容量(I/0能力):数字量1/0和模拟量I/0的点数,功能块种类、数量和
功能,以及软件控制器(回路)的数量。
4.2.4 扫描周期(处理器扫描时间):
1 对 于 小型PLC扫描时间应小于或等于0.5 ms/Ko
2 对 于 大、中型PLC扫描时间应小于或等于0.2ms/Ko
4.2.5 指令功能及软件支持应具备基本的操作指令(如计数、计算、数据转换、比较、顺
序器、程序控制和PID控制及顺序功能流程图等)和完善的系统功能(中断屏蔽、诊断功
能、中断和信号功能等)。
软件 支 持 应是除编程软件外,还应有仿真软件。PLC的开发调试可在应用标准操作
系统(如WIN95/NT)的一台计算机上完成,缩短应用系统的开发时间。
4.2.6 冗余功能
1 重 要 的过程单元控制:CPU(包括存储器)及电源均应1:1冗余。
2 在 需 要时也可选用:
1) P LC 硬件与热备软件构成的热备冗余系统;
2) 热 备 CPU冗余系统;
3) 二 重 化或三重化冗余容错系统。
4.2.7 CPU的负荷不宜小于50%,最高不应超过70%a。
4.3 通信网络
4.3.1 中、大型PLC系统应能支持多种现场总线和标准的通信协议(如TCP/IP)。在
需要时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接,其通信网络应符合ISO /IEEE的通信标准,
应是开放的通信网络。
4.3.2 PLC的通信接口应包括串行和并行通信接口(RS一232C/422A/423/485等)、
RIO通信口、工业以太网(Ethemet)、常用DCS接口等。
4.3.3 对于大、中型PLC通信总线(包括接口设备和电缆)应1:1冗余配置;其通信总
42 4
线应符合国际标准;通信距离应能满足装置(或工厂)的实际要求。
4.3.4 PLC控制网以上级的网络通信速度应大于IMb/s。通信总线的负荷不应超过
60%。
4.3.5 PLC网络的主要形式:
1 以 个 人计算机为主站,多台同型号的PLC为从站,组成简易PLC网络。
2 以 一 台PLC为主站,其它多台同型号PLC为从站,构成主从式PLC网络。
3 将 P LC网络通过特定的网络接口连人大型集散系统中去,成为它的子网。
4 专 用 的PLC网络(即各PLC厂商专用的通信网络)。
4.3.6 PLC通信网络的实现
1 装 有 CPU的基本框架与1/0(1/0机架或I/0单元)的联接视控制要求有多种
形式,一般为通过并行通信实现与本地I/0机架或远程1/0机架的联接;其中与本地
1/0机架之间距离为15 - 30m,与远程I/0机架不超过200m, CPU基本机架与远程I/
0也可通过现场通信总线联接,距离可达2000m,通过中继器联接可实现更远距离的联
接。由此构成简单的PLC网络结构。
2 当 组 成较复杂的系统网络结构时,为减轻CPU的通信任务,根据网络组成的实
际需要应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网)通信处理器。
3 当 系 统规模较大,系统中选用多个中央处理器,需对局部环境半径中的集中式
扩展或分布式扩展单元进行链接时,可选用接收和发送通信接口单元,实现各通信网络
层之间的通信。
4.4 I/0接口单元
4.4.1
4.4.2
1
2
3
4.4.3
1
2
子。
4.4.4
各类1/0接口单元的技术规格必须与现场信号源或负载匹配。
1/0接口的冗余,应符合下列规定:
控制回路的多点输人/输出(1/0)卡应冗余配置。
重要检测点的多点输入/输出(1/0)卡可冗余配置。
根据需要对重要的1/0信号,可选用双重化或三重化的1/0接口单元。
1/0接口的备用,应符合下列规定:
各类控制点、检测点的备用点数为实际设计点数的20%一30%.
1/O卡件槽(位)的备用空间15%一20%,并备有15%一20%的备用接线端
距中央控制室较远的检测点,宜采用分散安装的远程1/0单元或远程1/0框
42 5
架。
4.4.5
1
过程接口关联设备的设置,应符合下列要求:
当信号源来自或送至爆炸危险区域,且按照防爆要求采用本安防爆措施时,应
在1/0接口的现场侧设置安全栅。
2 凡开关量接口的容量不能满足负载的要求或需将开关量隔离时,应设置继电
器。
3 变送器、安全栅、各类转换器和隔离器的参数必须与PLC相匹配。
4.5 编程终端及工程师站
4.5.1 PLC的编程终端按如下原则选择:
1 小 型 固定式的PLC可选用手持式编程器。
2 系 统 规模较小的PLC可选用手持式编程器辅以编程存储器块。
3 对 于 大、中型规模的PLC应选用制造厂商提供的编程软件包,并配备技术指标
能够保证编程软件包运行的个人计算机(PC或工业PC)。编程终端应具备下述功能:
1) 能 同 时用做操作站;
2) 提 供 与个人计算机兼容的软件包;
3) 编 制 PLC的运行程序;
4) 编 程 可以在线进行也可以离线进行;
5) 能 实 现对PLC的离线或在线调试。
4.5.2 工程师站
1 根 据 PLC配置的需要配置工程师站;
2 应 用 于全厂规模或大型装置的PLC应配置工程师站;
3 工 程 师站可配置激光打印机等辅助设备。
4.6 通信接口及应用计算机
4.6.1 对于大型装置和联合装置,可根据工厂管理的需要配置相应的网络接口。
4.6 .2 PLC应具有连接常用分散控制系统(DCS)的通信接口。
4.6.3 根据控制软件的需要配置应用计算机。
426
1楼 0 0 回复