您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 现场是防爆型仪表,DCS上还用隔离式安全栅吗?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

现场是防爆型仪表,DCS上还用隔离式安全栅吗?

whs1  发表于 2009/3/13 0:47:45      2644 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场是防爆型仪表,DCS上还用隔离式安全栅吗?什么情况下不用安全栅?不用安全栅会产生什么影响?
1楼 0 0 回复
  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/2/24 14:51:07

    2楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/2/24 14:51:07 发表于2楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/3/12 20:20:33

    第一个问题:要


    第二个问题:现场是2区


    第三个问题:不能限制和隔离产生爆炸的危险电流和电压

    3楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/3/12 20:20:33 发表于3楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2009/3/13 0:47:45

    如果DCS的I/O是本安的,则DCS侧不需要再加隔离栅了。其他情况都要加隔离栅。
    4楼 回复本楼

    引用 geh29 2009/3/13 0:47:45 发表于4楼的内容

  • wuhui690613

    wuhui690613   |   当前状态:在线

    总积分:546  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-07

    最后登录时间: 2016-01-10

    空间 发短消息加为好友

    wuhui690613   发表于 2011/1/10 20:22:40

    如果你现场仪表是隔爆的,就不需要加安全栅,如果现场仪表是本安的,也没做隔爆,就需要加安全栅。
    5楼 回复本楼

    引用 wuhui690613 2011/1/10 20:22:40 发表于5楼的内容

  • xzj9098

    xzj9098   |   当前状态:在线

    总积分:1176  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-05

    最后登录时间: 2021-08-19

    空间 发短消息加为好友

    xzj9098   发表于 2011/4/2 8:40:11

    防爆有两种解决方式 ,一是本安型仪表+安全栅;二是采用隔爆仪表。
    6楼 回复本楼

    引用 xzj9098 2011/4/2 8:40:11 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /