您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 仪表供电设计规定

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:51:23

    6 电源装置的选用
    6.1 交流不间断电源装里(UPS)
    6.1.1 当UPS由自动化装置(如DCS)成套供货时,自控专业负责UPS的选型设计。
    6.1.2 lOkVA以上的大容量UPS,宜单独设电源间;lOkVA及lOkVA以下的小容量
    UPS,可安装在控制室机柜间内。
    6.1.3 UPS的技术指标应符合下列要求:
    1 输 人 参数
    输 人电 压 三相380V士15%或单相220V: t1 5%
    输 人频 率 50t2.5Hz
    2 输 出 参数应符合3.1.2条的规定;
    3 过 载 能力大于或等于150%(在5s之内)。
    6.1.4 20kVA以下的供电宜采用单相输出。
    6.1.5 后备电池的选择应符合下列规定:
    1 后 备 供电时间(即不间断供电时间):15一30min;
    2 充 电 性能:2小时充电至额定容量的80%;
    3 宜 采 用密封免维护铅酸电池,也可采用锅镍电池。
    6.1.6 UPS应具有故障报警及保护功能。
    6.1.7 UPS应具有变压稳压环节。
    6.1.8 UPS应具有下列维护旁路功能:
    1 维 护 旁路应自变压稳压环节后引导,或维护旁路单独设稳压变压器;
    2 维 护 旁路应具有与内部主电路同步的功能;
    3 维 护 旁路与内部主电路的切换时间应小于或等于允许电源瞬断时间。
    4 U PS 的平均无故障工作时间(MTBF)不应小于55000h(带自动旁路时不小于
    巧OOOOh)。
    12楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:51:23 发表于12楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:51:37

    6.2 直流稳压电源及直流不间断电源装置
    6.2.1 当仪表和自动化系统需要直流电源供电时,自控专业负责直流稳压电源及直
    流不间断电源装置的选型设计。
    6.2.2 直流稳压电源及直流不间断电源装置的技术指标,应符合下列规定:
    1 输 人 参数
    输 人电 压 三相380Vt 1 5%或单相220Vt 1 5%
    输人 频 率 50t 2 .5H z
    2 输 出 参数应符合3.1.2条的规定;
    3 各 种 因素的影响应符合下列规定:
    川 环 境 温度变化对输出的影响:小于1.0% /101C;
    (2) 机 械 振动对输出的影响:小于1.0% ;
    (3) 输 人 电源瞬断(looms)对输出的影响:小于1.0% ;
    (4) 输 人 电源瞬时过压对输出的影响:小于0.5%;
    (5) 接 地 对输出的影响:小于0.5%;
    (6) 负 载 变化对输出的影响:小于1.0%0
    4 长 期 漂移:小于l.0% a
    5 平 均 无故障工作时间(MTBF)大于16000h.
    6.2.3 具有输出电压上下限报警及输出电流过电流报警功能。
    6.2.4 具有输出过电流或负载短路时的自动保护功能,当负载恢复正常后,能自动恢
    复。
    6.2.5 并联运行的直流稳压电源的容量配置及冗余,应符合下列要求:
    1 采 用 并联叠加方式配置容量,其总容量应大于或等千仪表系统直流电源的计
    算容量;
    2 采 用 n:1的冗余方式。
    6.2.6 直流UPS的技术指标应符合下列要求:
    1 后 备 电他性能同交流UPS的后备电池;
    2 直 流 UPS应能满足直流稳压电源的全部性能指标;
    3 具 有 状态监测和自诊断功能;
    4 具 有 状态报警及保护功能。
    13楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:51:37 发表于13楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:52:17

    7 供电器材的选择
    7.1 电器选择的一般原.N
    7.1.1 选用电器应满足如下正常工作条件的要求:
    1 电 器 的额定电压和额定频率,应符合所在网络的额定电压和额定频率;
    2 电 器 的额定电流应大于所在回路的最大连续负荷计算电流。
    3 保 护 电器应满足电路保护特性要求,见7.2.3条。
    7.1.2 断开短路电流的电器应具有短路时良好的分断能力。
    7.1.3 外壳防护等级应满足环境条件的要求。
    7.2 熔断器、断路器的选择
    7.2.1 供电线路中各类开关容量可按正常工作电流的2一2.5倍选用。
    7.2.2 熔断器及低压断路器的选择,应符合下列规定。
    1 熔 断 器熔体及断路器中过电流脱扣器的容量应按线路工作(计算)电流确定:
    正 常 工 作情况下熔断器及脱扣器的额定电压应大于或等于线路的额定电压;
    熔体 的 额 定电流及脱扣器整定电流,应接近但不小于负荷的额定工作(计:9)的电
    流总和,且应小于线路的允许载流量。
    2 熔 断 器额定电流应小于该回路上电源开关的额定电流;
    3 熔 断 器熔体的额定电流及断路器过电流脱扣器的整定电流应同时满足正常工
    作电流和起动尖峰电流两个条件的要求;
    4 多 级 配电系统中,干线上熔体的额定电流应大于支线熔体的额定电流至少两
    级;
    5 多 级 配电系统中支线上采用断路器时,干线上的断路器动作延时时间应大于
    支线上断路器的动作延时时间。
    181
    7.3 器材的安装
    7.3.1 供电箱应安装在环境条件良好的室内,如必须安装在室外时,应尽量避开环境
    恶劣的场所,并采用适合该场所环境条件的供电箱。
    7.3.2 供电线路中的电器设备、安装附件,应满足现场的防爆、防护、环境温度及抗干
    扰的要求
    14楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:52:17 发表于14楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:52:34

    8 供电系统的配线
    8.1 线路敷设
    8.1.1 电源线的长期允许载流量不应小于线路上游熔断器的额定电流或低压断路器
    内延时脱扣器整定电流的1.25倍。
    8.1.2 电源线不应在易受机械损伤、有腐蚀介质排放、潮湿或热物体绝热层处敷设;
    当无法避免时应采取保护措施。
    8.1.3 交流电源线应与其它信号导线分开敷设,当无法分开时应采取金属隔离或屏
    蔽措施。
    8.1.4 直流电源线的总干线和分干线应与仪表信号导线屏蔽隔离。
    8.1.5 控制室内的电源线配线应选用聚氯乙烯绝缘铜芯线。
    8.1.6 交流电源线宜采用三芯绝缘线,分别为相线、零线和地线(仪表盘内仪表配线
    除外)。
    8.2 线路压降
    8.2.1
    8.2.2
    1
    2
    3
    4
    8.2.3
    1
    2
    配电线路上的电压降不应影响用电设备所需的供电电压。
    交流电源线上的电压降,应符合以下规定:
    电气供电点至仪表总供电箱或UPS的电压降应小于2.OV ;
    UPS电源间应紧靠控制室,从UPS至仪表总供电箱的电压降应小于2.0V;
    控制室内从仪表总供电箱至仪表设备电压降应小于2.0V;
    从仪表总供电箱至控制室外仪表设备电压降应小于2.OV a
    控制室内直流电源(24V)线上的电压降,应符合以下规定:
    直流电源设备至供电箱电压降应小于0.24 V;
    供电箱(从总供电箱算起)至仪表设备的电压降应小于0.24 Vo
    15楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:52:34 发表于15楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:52:59

    8.3 电源线截面积
    8.3.1 从总供电箱至分供电箱的电源线截面积不小于2. 5mm2;
    8.3.2 从分供电箱至盘上仪表的电源线截面积不小于1.Om m2;
    8.3.3 控制室供电箱至现场仪表的电源线截面积不小于1.5m m'o
    当供 电 箱 至现场仪表的距离较远时,为使线路压降在允许的范围内,要通过计算来
    确定电源线截面积。
    8.3.4 从供电箱至DCS及计算机系统各设备的电源线截面积,应按制造厂提供的耗
    电量计算选择。
    8.3.5 特殊仪表(如分析仪等)的电源线截面积,应按制造厂提供的耗电量计算选择‘
    8.3.‘ 供电系统接地配线的截面积,应符合下列规定:
    1 仪 表 盘内供电箱接地线截面积不小于2.5m m2;回路级的仪表开关接地线截面
    积为:1.0一1.5m m2;
    2 分 供 电箱接地线截面积不小于6mm2;
    3 总 供电箱及容量小于100A的直流稳压电源设备的接地线截面积不小于
    25mm'o
    16楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:52:59 发表于16楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:53:14

    本规定用词说明
    本规定条文中要求执行严格程度不同的用词,说明如下:
    1 表示很严格,非这样做不可的用词
    正面词采用“必须,’;
    反面词采用“严禁”。
    a 表示严格,在正常情况下应这样做的用词
    正面词采用“应,’;
    反面词采用“不应”或“不得”。
    3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词
    正面词采用“宜”或“可”;
    反面词采用“不宜”。
    17楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:53:14 发表于17楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:53:41

    仪表供电设计规定   HG/T 20509一2000  条文说明
    2 仪表供电范围、负荷等级与电源类型
    2.1.1 当自控专业不负责工业电视系统的设计时,自控专业也就不负责工业电视系
    统的供电设计。
    2.2.1 《化工企业供电设计技术规定》(HG/T 20664)划分用电负荷等级的条件。
    一级 负荷 :
    当企 业 正 常工作电源突然中断时,企业的连续生产被打乱,使重大设备损坏,恢复
    供电后,需长时间才能恢复生产,使重大产品报废,重要原料生产的产品大量报废,而使
    重点企业造成重大经济损失的负荷。
    二 级 负 荷:
    当企 业 正 常工作电源突然中断时,企业的连续生产过程被打乱,使主要设备损坏,
    恢复供电后,需较长时间才能恢复生产,产品大量报废,大量减产,使重点企业造成较大
    经济损失的负荷。
    三 级 负 荷:
    所有 不 属 于一级、二级负荷(包括有特殊供电要求的负荷)者,均为三级负荷。
    有 特 殊 供电要求的负荷:
    当企 业 正 常工作电源因故障突然中断或因火灾而人为切断正常工作电源时,为保
    证安全停产,避免发生爆炸及火灾漫延、中毒及人身伤亡等事故,或一旦发生这类事故
    时,能及时处理事故,防止事故扩大,为抢救及撤离人员,而必须保证供电的负荷。
    18楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:53:41 发表于18楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:54:09

    3 仪表电源质A与容量
    3.1.1
    2 纹波电压含量是电压的总交流分量(峰一峰值)与电压平均值之比的百分数,
    纹波电压二
    总交流分量(峰一峰值)
    电压平均值
    x 100%
    3 电 源 瞬断时间指开关切换过程的瞬间中断供电时间,电源的允许瞬断时间取
    决于用电设备的最大允许中断时间。一般情况下,仪表及控制系统的允许电源瞬断时间
    是:
    (1) 普 通 电动仪表:直流落loms,交流续looms;
    (2) 重 要 报警及安全联锁系统(继电器类或PLC):-<3ms;
    (3) 计 算 机控制系统(包括DCS):- 3ms;
    (4) 智 能 式电动仪表:直流‘5m,交流感IOms;
    (5) 其 它 电子仪表回路及电磁阀:-5mso
    4 电 压 瞬间跌落是指电源切换过程引起的电压瞬间跌落,一般仪表系统要求供
    电电压瞬间跌落应小于27%,DC S系统要求应小于10%.
    3.1.2 不间断电源一般用于DCS包括其它过程控制计算机)和重要装置监控系统的
    供电,而不间断电源的电源质量指标一般都高于DCS的电源质量要求。故本规定不再编
    写DCS的电源质量指标。
    3.2 电源输出电力的额宁容量.直流电以“A0}示.&S.电以“kVA".=V-示,
    19楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:54:09 发表于19楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:54:27

    5 供电系统设计与设计条件
    5.1.2 第4款的两点说明:
    18 8
    第 一点 说 明是,对于仪表系统启动时冲击状态的保护措施有以下几条:
    (a) 电力 系统提供的仪表电源容量应能满足仪表系统启动负荷尖峰的要求。
    (b) U PS装置应具有抗瞬间过载的能力;或采用限流电路对起动电流进行限制,
    过载结束后自动恢复。
    (c) 仪 表系统顺次接通。
    (d} 配 电线路上的保护电器选用应充分考虑到冲击状态因素。
    第二 点 说 明是,仪表电源装置防雷击,一般有如下两种方法:
    (a) 在 室外电缆引人侧(供电侧)加装避雷器,当电缆受雷击时,进人电缆的线间
    冲击电压可直接经避雷器进人大地,而不能进人仪表电源中。
    {b) 选 用带有避雷器的电源设备。
    5.4.2 自控专业向电气专业提交仪表电源设计条件时,也可按《自控专业工程设计用
    典型条件表》(HG/T 20639.2)中“仪表电源设计条件表,’的格式提交条件,但要附加上
    本规定正文5.4.2条的有关要求。
    20楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:54:27 发表于20楼的内容

  • skbolo

    skbolo   |   当前状态:在线

    总积分:2158  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-08-08

    最后登录时间: 2015-01-22

    空间 发短消息加为好友

    skbolo   发表于 2006/7/16 11:54:53

    7 供电器材的选择
    7.2.2 低压断路器中过电流脱扣器的选择,还应考虑以下要求:
    (a) 瞬 时动作的过电流脱扣器整定电流应躲过配电线路中的负荷尖峰电流,一般
    按大于或等于线路中负荷尖峰电流的1.2倍取值。
    (b) 配 电用断路器的短延时过电流脱扣器的整定电流,应避开配电线路中短时间
    出现的负荷峰电流,一般按大于或等于线路中负荷尖峰电流的1.2倍取值。短延时主要
    用于保证保护装置动作的选择性,短延时断开时间分为0.5s(0.2s), 0.4。和0.6s三
    种。
    (。) 配 电用断路器的长延时过电流脱扣器的整定电流,应大于线路计算电流;一
    般按大于线路计算电流的1.1倍取值。
    (d) 起 动尖峰电流(或负荷尖峰电流)I,
    21楼 回复本楼

    引用 skbolo 2006/7/16 11:54:53 发表于21楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】123【下一页】