引用 whs1 2009/2/27 15:49:34 发表于2楼的内容
-
-
geh29 发表于 2009/3/13 1:43:06
公司 型号3楼 回复本楼
ABB 800xA Safety
ABB Safeguard 400
Det-tronics Eagle Quantum
Emerson Process Automation DeltaV SIS
GE Fanuc Automation GMR
HIMA H41/H51q
HIMA A1/A1 dig
Honeywell Safety Management System
Honeywell FSC
ICS Triplex Trusted
MSA Suprema
Siemens AG S7-400F, S7-400F/H
Siemens AG S7-300 F
Siemens AG QUADLOG
Triconex Trident
Triconex Tricon V9
Yokogawa Electric Corporation Prosafe-PLC
ABB PM865
AB GUARDLOGIX
贝加莱 SafeLOGIC
MTL
SCHNEIDER QUANTUM
引用 geh29 2009/3/13 1:43:06 发表于3楼的内容
-
-
-
qiaopeng1231 | 当前状态:离线
总积分:2852 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-27
最后登录时间: 2009-11-10
-
qiaopeng1231 发表于 2009/3/13 8:27:31
ABB 800xA Safety 就是指 ABB的 AC800M-HI。
AC800M-HI 目前只有 PM865 一款CPU,但是单独的 PM865 是不能做SIS控制器的。
必须是 PM865 + SM810 或者最新的 SM811 才可以做 SIS 控制器。
另外,ABB的 SIS部门好像实际上 是最庞大,最混乱的SIS部门。
过去主要是 August 部门 全权负责 SIS系统。
推过,SC300E,后来被自己灭了。
推过,Safeguard,就是 AC450 的Safety ,被自己给灭了。
推过,Plant Guard,就是 ICS的 TMR-Safety,被卖给Rockwell-AB了。
推过,AC160,可以做机组控制,但是 安全等级的证书 级别太低,自己给灭了。
目前主推的是 AC800M-HI, 还不能像 其他家的 ESD-SIS一样,单独组态跑。
通常是配合在 800XA系统,为了组态 这个SIS,你甚至需要 安装高达10G的 软件!
有消息说,以后,AC800M-HI 将会独立推,CCB 和CBM 即可组态。不再需要 庞大的800XA。
引用 qiaopeng1231 2009/3/13 8:27:31 发表于4楼的内容
-
-
引用 geh29 2009/3/13 11:56:22 发表于5楼的内容
-
-
-
liyong2008bj | 当前状态:在线
总积分:3165 2024年可用积分:0
注册时间: 2004-05-19
最后登录时间: 2019-07-02
-
liyong2008bj 发表于 2009/6/18 10:15:17
引用 liyong2008bj 2009/6/18 10:15:17 发表于6楼的内容
-
-
-
-
wuhui690613 | 当前状态:在线
总积分:546 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-12-07
最后登录时间: 2016-01-10
-
wuhui690613 发表于 2009/9/5 21:43:25
现在使用黑马的,但是不太如意,感觉不如TRICON。7楼 回复本楼
引用 wuhui690613 2009/9/5 21:43:25 发表于7楼的内容
-
-
引用 geh29 2009/9/28 15:41:32 发表于8楼的内容