您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 热电阻的故障

agoshawk

agoshawk   |   当前状态:在线

总积分:11044  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-03

最后登录时间: 2019-06-28

空间 发短消息加为好友

热电阻的故障

agoshawk  发表于 2009/10/24 19:48:17      3836 查看 24 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近在工作中遇到这样一种情况:一热电阻测温点在DCS上经常显示最低量程值,拆开信号线重新接上就好了,这种现象最近很频繁,大家分析一下原因。
1楼 0 0 回复
  • xujun_127

    xujun_127   |   当前状态:在线

    总积分:2761  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    xujun_127   发表于 2009/3/21 10:41:35

    2楼 回复本楼

    引用 xujun_127 2009/3/21 10:41:35 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/3/21 12:33:29

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/3/21 12:33:29 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/3/21 14:28:34

    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/3/21 14:28:34 发表于4楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/3/22 22:15:45

    5楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/3/22 22:15:45 发表于5楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/3/23 13:21:01

    PT100的电阻是正系数,如果显示低量程报警,那是绝缘不好,导致回路电阻值因线路短接触其他易导电的地方造成回路阻值下降。应该检查一下接线处是否有其他导通的地方或短路的地方。发生腐蚀也会产生这种现象,这种腐蚀一般会在潮湿时产生电阻值下降的情况。
    6楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/3/23 13:21:01 发表于6楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/3/23 20:10:02

    温控器说明书上说的很清楚,短路的时候会显示“LLL”


    开路的时候显示“HHH"。

    7楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/3/23 20:10:02 发表于7楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2009/3/23 20:31:06

    根据现场经验判断:应该是热电阻的测量温元件有短路现象,原因有二个:一个是工作拆装时盖子没盖上时有水滴入测量保护管但水量并不多;二是有可能测温保护管测温顶部由于腐蚀轻微渗透致热元件短路.
    8楼 回复本楼

    引用 mingrds 2009/3/23 20:31:06 发表于8楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/3/24 20:28:52

    我认为是DCS方面的问题,但是因为工艺原因不能检查DCS,各位谁能告诉我怎样判断是否是DCS方面的问题。
    9楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/3/24 20:28:52 发表于9楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2009/3/25 9:17:27

    检查很方便。常用工具,外加滑线电阻(0~150欧即可)。若无精密的滑线电阻,就用差不多阻值的可调电阻代替


    先让DCS端将该工位的报警关闭,并定义测量范围在-10~+100C。断开现场的PT100接线,把滑线电阻按PT100的接线方式接上,调节电阻值在100~120欧之间,DCS端应该显示0~52C温度值。依此判断是现场热阻元件问题还是DCS的热阻卡问题。


     

    10楼 回复本楼

    引用 qugd 2009/3/25 9:17:27 发表于10楼的内容

  • agoshawk

    agoshawk   |   当前状态:在线

    总积分:11044  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-03

    最后登录时间: 2019-06-28

    空间 发短消息加为好友

    agoshawk   发表于 2009/3/25 19:42:32

    明天我去班上试一试。
    11楼 回复本楼

    引用 agoshawk 2009/3/25 19:42:32 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 123【下一页】