您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 方向保护原理

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

方向保护原理

xiao_xiao1  发表于 2009/3/25 14:51:29      359 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、 零序方向保护原理
在系统正常运行时,只有正序分量,没有零序分量,当系统发生接地短路故障或不对称断线故障时才产生零序分量,因此零序分量是构成保护的一种很可利用的故障特征量。
要构成方向保护必须能够区分正、反方向故障。接下来我们分析一下正、反方向短路故障时零序分量的方向性。
规定正方向:电流由母线指向线路为正方向;
电压以电压升为正方向

1、 正方向短路故障:
系统接线及零序序网如下图示

 

 

通常情况下零序阻抗角按约75度考虑,所以反方向短路时Uo超前Io约75度。

分析序网要切记一点,在计算某点电压时要由高电位点经过无电源端至低电位点构成回路,如果从电源端计算,则等于电源电压加(或减)两点间压降,而电源电压很可能也是一个未知数。对于零序网络来说,短路点电压最高,可以看成是零序回路的电源。
由分析可以看出:在特定的正方向下,零序分量具有明确的方向性。
根据上述推导,如果要构成一个零序方向继电器,使它在正方向短路时动作,反方向短路时不动,则该继电器的最大动作灵敏角应为Uo超前Io约-105度。据此我们可以画出零序方向继电器的动作特性图:
 

由动作特性可得动作方程:
165o≤arg3UO/3IO≤-15o
当我们知道动作特性及动作方程后,就可以构成继电器。

二、 负序方向保护原理
同样在系统正常运行时,也没有负序分量,当系统发生不对称短路故障或不对称断线故障时才产生负序分量,因此负序分量也是构成保护的一种很可利用的故障特征量。
接下来我们看一下系统正、反方向短路故障时负序序网图:
 

由图可得: 正方向短路           U2=-I2×Xs2
反方向短路          U2=I2×(Xl2+Xr2)
通常情况下负序阻抗角按约75度考虑,所以正方向短路时U2超前I2约-105度。反方向短路时U2超前I2约75度。
由上述分析可以看出:负序分量同零序方向具有相同的动作特性,在特定的正方向下,具有明确的方向性。(其他分析同零序方向)

三、 工频变化量方向(突变量方向)保护原理
当系统发生短路故障时,根据叠加原理,短路后状态=短路前状态+短路附加状态以两侧为无穷大系统发生金属性短路为例:则短路后状态UK=0。那么等效图如下图示:
 

图中:                  △I=I-If    △U=U-Uf
大家可以看出△I、△U其实就是工频变化量(或称突变量),利用△I、△U构成的继电器称为工频变化量继电器。
接下来我们分析一下正、反方向短路故障时工频变化量△I、△U的向量关系:
1、正方向短路:
 由图可得: 反方向短路           △U =△I×(ZL+ZR)

反方向短路          U2=I2×(Xl2+Xr2)
由上两关系式可看出:正方向短路△U 、△I方向相反;反方向短路△U 、△I方向相同,具有明确的方向性。

1楼 0 0 回复