您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 问一下联锁的问题?

whs1

whs1   |   当前状态:在线

总积分:8830  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-23

最后登录时间: 2016-09-16

空间 发短消息加为好友

问一下联锁的问题?

whs1  发表于 2010/8/11 13:18:38      3831 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台需要联锁的设备,就2个条件,每个条件满足都要跳车,现有两个选择
1、两个条件或后,连接到一个脉冲输出,输出到电气跳车接点。
2、两个条件或后,直接输出到电气跳车接点。
选那一个好呢?会有怎么不同的后果?
1楼 0 0 回复
  • baggiozzq

    baggiozzq   |   当前状态:离线

    总积分:72  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-14

    最后登录时间: 2011-01-14

    空间 发短消息加为好友

    baggiozzq   发表于 2009/3/27 17:48:28

    2楼 回复本楼

    引用 baggiozzq 2009/3/27 17:48:28 发表于2楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2009/3/27 20:10:18

    第一个条件:可靠性不如第二个,但有可能出现误动作;第二个条件:联锁的可靠性更高,而且准确性更高.
    3楼 回复本楼

    引用 mingrds 2009/3/27 20:10:18 发表于3楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/3/27 22:48:26

    4楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/3/27 22:48:26 发表于4楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/3/28 15:05:38

    5楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/3/28 15:05:38 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/4/1 21:20:20

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/4/1 21:20:20 发表于6楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/4/1 23:41:35

    7楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/4/1 23:41:35 发表于7楼的内容

  • geh29

    geh29   |   当前状态:离线

    总积分:3229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2011-02-22

    空间 发短消息加为好友

    geh29   发表于 2009/4/4 11:22:03

    1 如果现场设备有1个启动继电器和1个停止继电器,则两个条件或后,连接到一个脉冲输出,输出到电气跳车接点。
    2 如果现场设备有1个启动继电器或1个停止继电器,则两个条件或后,直接输出到电气跳车接点。
    8楼 回复本楼

    引用 geh29 2009/4/4 11:22:03 发表于8楼的内容

  • 云淡风清

    云淡风清   |   当前状态:离线

    总积分:465  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-13

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    云淡风清   发表于 2009/5/23 12:36:22

    联锁要考虑两个方面的问题,一个是误动,一个是拒动。再分析两种方式的优缺点。


    1、两条件或后输出一个脉冲信号,应该属于上升沿或下降沿触发,输出一个脉冲(时间长度设置为足够驱动输出电气动作)。本方案有防拒动功能。安全可靠。


    2、两条件或直接驱动电气,输出信号长度取决于输入信号,可能时间长度不足以驱动电力设备动作,可能存在拒动。可靠性差些。


    结论:第1种方式好。

    9楼 回复本楼

    引用 云淡风清 2009/5/23 12:36:22 发表于9楼的内容

  • jhlu3

    jhlu3   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    jhlu3   发表于 2009/6/21 10:04:53

    10楼 回复本楼

    引用 jhlu3 2009/6/21 10:04:53 发表于10楼的内容

  • wittyfool

    wittyfool   |   当前状态:离线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-12

    最后登录时间: 2009-06-25

    空间 发短消息加为好友

    wittyfool   发表于 2009/6/25 10:27:18

    应该要加脉冲的,而且最好在或之前的每个信号加一个脉冲
    11楼 回复本楼

    引用 wittyfool 2009/6/25 10:27:18 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】