您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 气动三位五通电磁阀问题

mingrds

mingrds   |   当前状态:离线

总积分:706  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-24

最后登录时间: 2009-11-10

空间 发短消息加为好友

气动三位五通电磁阀问题

mingrds  发表于 2009/4/2 19:47:13    精华  1820 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司有一个气动切断阀,是失电速关的阀,即三位五通电磁阀正常工作时长期带电,电源是DC24V,但使用大约五年啦,最近出现的故障现象是电磁线圈老是烧断,导致该阀门因失电而关闭啦,严重影响生产运行,已经烧断了三只电磁线圈,这种现象究竟是由什么原因引起的呢?有什么解决方法没有?希望有经验之士给予指点,感谢!

1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/3/28 14:57:04

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/3/28 14:57:04 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/3/29 8:46:09

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/3/29 8:46:09 发表于3楼的内容

  • whs1

    whs1   |   当前状态:在线

    总积分:8830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-23

    最后登录时间: 2016-09-16

    空间 发短消息加为好友

    whs1   发表于 2009/3/29 13:29:40

    不知楼主烧线圈时阀门有没有动作,如动作时烧的说明阀有卡涩。最好换为双电控的电磁阀,这样可以避免长时间通电带来的问题。
    4楼 回复本楼

    引用 whs1 2009/3/29 13:29:40 发表于4楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/3/29 20:18:15

    5楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/3/29 20:18:15 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/3/29 22:43:23

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/3/29 22:43:23 发表于6楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4911  2024年可用积分:5

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-03-28

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/3/29 23:06:53

     

    7楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/3/29 23:06:53 发表于7楼的内容

  • genghis

    genghis   |   当前状态:离线

    总积分:3431  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-26

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    genghis   发表于 2009/3/31 8:37:08

    1,质量问题!


    2阀芯问题!


    你整体换一下看看来!

    8楼 回复本楼

    引用 genghis 2009/3/31 8:37:08 发表于8楼的内容

  • mingrds

    mingrds   |   当前状态:离线

    总积分:706  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-24

    最后登录时间: 2009-11-10

    空间 发短消息加为好友

    mingrds   发表于 2009/4/1 21:48:38

    非常感谢各位同仁的分析和参与,各位分析的非常在理.本人也仔细想过,的确如各位高手的分析,气动切断阀是用来控制焦炉煤气的,焦炉煤气腐蚀性极强,加上该阀门一般情况下都是全开位置,偶尔关闭的时候特少,一年也仅两三次而已,极有可能是阀门阀芯卡涩而造成电磁阀动作困难,继而引发控制电流加大,结果导致电磁线圈烧毁.至于电源没有异常现象,原因可能电源容量较大的原因吧!至于楼上的朋友提议使用双电控的电磁阀,可以考虑一下,但本人还没有使用过!再次表示感谢!

    9楼 回复本楼

    引用 mingrds 2009/4/1 21:48:38 发表于9楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/4/1 23:35:41

    10楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/4/1 23:35:41 发表于10楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2009/4/2 19:47:13

    活动不灵活了,电圈烧断
    11楼 回复本楼

    引用 bubli 2009/4/2 19:47:13 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /