    使用时,必须注意的问题:

    高低液位磁控开关选择:高液位要选择“点通型”磁控开关,低液位要选择“自保型”磁控开关。

    自保型:由不锈钢构件﹑陶瓷壳体开关和卡箍组成。可安装在磁性翻柱液位计外侧,也可安装若干个。当钢管内磁性浮球由下往上经过时,磁控开关由常开状态(OFF)转变为导通状态(ON)并保持该状态,下降经过时,磁控开关由导通状态(ON)转为断开状态(OFF)并保持该状态。反向安装状态则正好相反。



    点通型:本产品由不锈钢构件﹑陶瓷壳体开关和卡箍组成。可安装在不锈钢管外侧,也可安装若干个。当钢管内磁性浮球随液位升降运动经过本产品时,磁控开关即由常开状态(OFF)转变为导通状态(ON)。


    12楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/28 12:20:13 发表于12楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/29 16:52:55

    因为磁控开关导通的电流不能大于1A,所以有必要在回路中加个10K欧姆的电阻。


    不加的话可能会导致磁控开关失灵。