前几天搞一个自动液位排水系统(罐是密封的,高温液体80度),因为本来就比较简单的东西,也就没考虑复杂,安装好液位电极,安装好液位控制器。所有接线都没问题。当时试用的时候一切正常。过了两天问题来了。。。。。。
液位到达高液位时不会自动排水了。(仪器、线路都正常)
后来发现:罐里面装的是废水处理的蒸汽冷凝水,电阻达到了35KΩ,不导电,而液位控制器能导通的电阻范围大概为3.5KΩ---25KΩ,导致高液位时,不会排水。而为什么刚开始的时候可以,大概是因为开始的时候罐里面比较脏,有杂质,可以导电。
经验教训,在搞工控项目的时候一定要和工艺沟通好。全面了解情况再动手。
-
引用 hege377 2009/4/2 11:45:02 发表于2楼的内容
-
引用 comorg 2009/4/2 14:09:50 发表于3楼的内容
-
引用 hq0769 2009/4/2 19:07:41 发表于4楼的内容
-
引用 hq0769 2009/4/2 19:08:28 发表于5楼的内容
-
引用 蓝天159 2009/4/4 19:39:14 发表于6楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/4/4 20:38:13 发表于7楼的内容
-
引用 hq0769 2009/4/5 9:22:41 发表于8楼的内容
-
-
lthlycyj 发表于 2009/4/5 22:08:00
不过那次是电极探头的结构所致,实际液位由低到高是正常,但由高到低就有问题了.后来发现是电极探头内的退刀槽积液导致探头导通.9楼 回复本楼
引用 lthlycyj 2009/4/5 22:08:00 发表于9楼的内容
-
引用 wh6887287 2009/4/8 22:20:55 发表于10楼的内容
-
引用 hq0769 2009/4/23 20:59:06 发表于11楼的内容