您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 真空的测量问题

mingrds

mingrds   |   当前状态:离线

总积分:706  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-10-24

最后登录时间: 2009-11-10

空间 发短消息加为好友

真空的测量问题

mingrds  发表于 2009/4/1 22:08:53      1238 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我公司使用的余热发电机组,两台汽轮机的真空测量出现了问题,正常时大约有75KPA以上,但在使用中的情况是:真空值仅有50左右,如果将仪表管路排空一下,又能维持时间不等的正常,随后又逐渐变小,更换仪表管路也不管用,更换变送器也不行,而且发现管路中总有一点积水,量也特别少,不知水是怎么来的?真空是向管路向里吸介质,怎么会有水呢?此外,另外的汽轮机的真空测量都是一模一样的安装方式,仅有此两台真空测量出现问题,百思不得其解,希望各路高手指点一二,本人将不胜感激!
1楼 0 0 回复