请教各位ABB的c752安全继电器怎麽使用呢?

A1A2接上电源;电源指示灯亮了。

Y11和Y12之间信号接通了;

Y21和Y22之间信号通了;

channel1和channel2的指示灯没有反应;

Y10和Y11短接上也没反应;

请教各位这是怎麽回事?很急!谢谢大家!

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/5/7 13:22:55

    安全继电器一般接线有三类。


    1.工作电源。就是把电源串接在外部的急停开关,安全门等信号上。


    2.复位信号。


    3.控制输出。

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/5/7 13:22:55 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/5/7 13:26:36

    电源接通后,必须复位后控制端才会接通。我们用的是PILZ的。