摘要:针对原设计的保安电源和给水泵电气控制存在的问题,重新配置了保安电源等硬件设施,通过DCS系统实现了锅炉给水泵的自动控制。有效防止了停电事故造成锅炉缺水而引发的安全事故。
关键词:锅炉给水泵;DCS系统;自动控制
0 前言
锅炉给水泵是为锅炉提供水的关键设备,锅炉缺水会引起锅炉爆炸的重大安全事故。而我厂地处雷区,雷击造成停电事故经常发生。所以实现锅炉给水泵自动控制,对确保锅炉给水泵的正常运行,防止锅炉出现缺水事故,对硫酸厂的安全生产都具有十分重要的意义。
1 原给水泵电气控制存在的问题
1.1供电问题:本硫酸厂有一路35kV主供电线路,一路6kV备用的保安电源,一组3000kW余热发电机组。当35kV主供电线路和发电机组出现事故跳闸时,备用的保安电源大约需要2O分左右才能提供,而我厂实测发现蒸汽包的液位在6分钟左右从80%下降为零。所以原设计备用的保安电源根本无法做到保安电源的作用。供电问题对生产存在重大安全隐患。
1.2 电气控制问题:给水泵有两台,互为备用,给水泵的电气控制是一个简单的手动控制回路.出现故障跳闸时,必须人工到现场重新起动,增长了重新起动的时间。
2 保安电源硬件重新配置
2.1 购买了一台瑞典VOLVO柴油发电机,型号:HC.1444DI,视在功率:260KVA。该机组具有操作简便、保护可靠、油机状态精确显示、密码保护菜单、提供友好的人工操作界面、精确的电压、电流检测以及时间编程等功能。机组控制采用加拿大MEC2控制系统.机组正常运行时显示水温、油压、转速、电池电压、电压、电流、视在功率等参数。故障发生时,显示故障原因和报警,必要时能自动停机。开机有手动操作和自动操作。手动操作时,先按下RUN起动按钮,机组按设定的程序完成启动、升速、升到一定的转速后.合闸,对负载进行供电。如需停机,则按OFF即可。自动操作时,先按一下AUTO按钮,使机组进入自动待机状态。当市电失电,自起动信号输入后,机组按设定程序延时、启动、升速、进入正常工作状态。当市电恢复时,机组进入冷机程序.空载运行1min后自动停机。
2.2 配置了双电源自动切换开关。双电源自动切换开关型号为:WHK 630一M/4P,采用电磁驱动、电气机械同时联锁机构,主回路触头为两静一动结构,动触头采用“V”型设计。该开关具有自动切换功能,当主电源侧电压继电器检测到电压信号(如失压或欠压)时,备用电源侧电压继电器动作;经延时后,双电源自动切换开关动作,备用电源回路接通。当主电源恢复正常时,主电源电压继电器动作,经延时,开关动作,恢复主电源供电,同时备用电源终止供电。
2.3 设置了软启动装置 装置选择AB公司的产品,型号:SMC PLUS90KW。由于给水泵的电机容量为90KW。如果电机直接起动要求柴油发电机的容量必须要增大许多。所以增设软起动装置.一是减小了电机的起动电流。二是起动时对电机和机械设备冲击减小.三是可以减少投资成本。
3 DCS系统实现锅炉给水泵自动控制
3.1 锅炉给水泵电气控制原理:保持原有的手动控制.增设锅炉给水泵互锁控制.确保给水泵只能一台运行。增加DCS系统锅炉给水泵自动控制。当电网失电时,柴油发电机自起动. 确保给水泵能够自动起动。图2为锅炉给水泵电气控制原理图。
3.2 DCS控制给水泵原理和控制梯形图。将二台给水泵控制信号送人DCS系统,输入信号有:联锁信号,合闸信号、故障信号、电压监视信号,软起动合闸信号。输出信号:给水泵的开停输出.短接软起动输出。DCS系统负责处理各种信号的逻辑关系.根据DCS控制梯形图向给水泵发出起动、停止信号。
3.3 给水泵自动控制过程。给水泵自动控制有两种起动方式:一是联锁信号起动方式.在给水泵无故障、无给水泵运行的情况下,当转换开关打到联锁位置时,发出起动脉冲,给水泵接触器吸合.给水泵接触器的辅助接点起动软起动装置,水泵逐渐起动。起动12秒后, 当给水泵接近额定转速时。DCS系统发出短接软起动指令.使给水泵全压运行。同时向DCS系统发出给水泵运行正常信号,使中控人员监控给水泵的运行情况。 二是电压正常起动方式:在给水泵无故障、转换开关已在联锁位置的情况下, 当电网失电时,VOLVO柴油发电机自动起动,双电源自动切换开关自动切换到柴油发电机组供电。当电压监视信号检测电压正常时。发出起动脉冲.其后续过程同联锁信号起动方式一样。当电网电压恢复正常时。VOLVO柴油发电机自动停止。双电源自动切换开关自动切换到电网供电后,给水泵按电压正常起动方式重新起动。
参考文献:
1.刘宝林《电气设备选择、施工安装、设计应用手册》中国水利水电出版社1998 577~734
2.《Hollysy MACSTM硬件手册》北京和利时系统工程股分有限公司编辑和出版2002 230~345
3.《Hollysy MACSTM软件手册》北京和利时系统工程股分有限公司编辑和出版2002 第三节67~169
1楼
0
0
回复
