一个秤斗靠三只S型传感器采用吊式安装,不到一个月发现其中一直损坏了,经过测量发现传感器输出阻值不会变化,后送厂检测说是应变片脱了,查找原因:
1.传感器本身的质量问题
2.发现由于该秤斗在使用过程中有挂料问题,经常敲击,而且位置就在损坏传感器的下方,怀疑有此原因
后要求用户改变配料顺序,清理秤斗内壁,减少挂料的可能,需要敲击时木质榔头控制力度和角度,目前使用一年没有发生同样问题的。
有传感器内在的问题,但同时在使用过程中使用方式也是必须考虑的,尽量减少损坏部件的可能性
agoshawk | 当前状态:在线
总积分:11044 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-11-03
最后登录时间: 2019-06-28
agoshawk 发表于 2009/6/24 21:23:11
引用 agoshawk 2009/6/24 21:23:11 发表于2楼的内容
倾斜的森林 | 当前状态:在线
总积分:663 2025年可用积分:0
注册时间: 2008-12-10
最后登录时间: 2016-02-24
倾斜的森林 发表于 2009/6/25 19:25:19
引用 倾斜的森林 2009/6/25 19:25:19 发表于3楼的内容
comorg 发表于 2009/6/25 22:26:05
引用 comorg 2009/6/25 22:26:05 发表于4楼的内容