为保证测量精度和仪表正常可靠运行,应使浮子在罐内的安装位置尽量远离进出料口、搅拌机、罐底拌热管,以减少液面扰动对浮子的影响。为便于安装和维护保养,浮子最好安装在靠近人孔、透光孔或监测孔的位置。 6.2、罐壁上支撑架焊接: 罐顶开好孔后,在其附近的罐外侧顶部焊接一个50×50×5的预制好的角钢,角钢与罐壁垂直,再以角钢的一侧为基准,用铅锤向罐底吊一根垂线,在距罐底1.7m左右的垂线上与罐壁垂直焊上第二根角钢,两角钢连上垂线,人在吊篮里沿垂线每隔2m到3m均匀焊上其余角钢。 6.3、液位仪在内浮顶罐上的安装: 6.3.1、当罐顶开孔确定后,从孔中心垂下铅锤到浮顶,找到浮子室开口中心,确定开孔位置,将浮子室安装上,安装时要保证导向杆与水平面垂直,浮子在导向杆上运动灵活,且不得碰到接管,导向杆的长度为浮顶降到最低位时,导向杆距罐底约20mm即可。详见“ ZYG钢带浮球液位计管路安装图,档案号:珠海-0831-控-05/7”。 6.4、罐壁温度传感器口的焊接: |