您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » CPM1A-MAD02-CH模拟量4~20mA输入问题

xue1230

xue1230   |   当前状态:离线

总积分:1635  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-16

最后登录时间: 2009-11-02

空间 发短消息加为好友

CPM1A-MAD02-CH模拟量4~20mA输入问题

xue1230  发表于 2009/7/5 15:58:35      876 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我有1个5K的线性电阻,怎样实现稳定的4~20mA和0~10V的模拟量输入CPM1A-MAD02-CH模块?
1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/7/4 20:55:25

    模块的内阻是250欧姆,你需要提供一个5V的电源。


    电源和输入,和电阻串成在一起


    那么当线性电阻0时,PLC输入即5V/250欧姆=20mA
    当线性电阻1000时,PLC的输入即5V/(1000+250)=4mA


    0——10V只要是标准的电压信号就可以了。

    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/7/4 20:55:25 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/7/5 15:58:35

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/7/5 15:58:35 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /