hxy163168 发表于 2009/7/6 11:42:58
版主加精华
GGD交流低压配电柜:G--低压配电柜;G--固定安装、固定接线;D--电力用柜
GCK交流低压配电柜:G--柜式结构;C--抽出式;K--控制中心
GCS交流低压配电柜:G--封闭式开关柜;C--抽出式;S--森源电气系统
MNS交流低压配电柜;是按照瑞士ABB公司转让技术制造的产品。GCS是抽屉式,GGD是普通的。
GCS开关坏了,直接换抽屉。可以不停电更换。GGD要停电。
价格是GGD便宜点。
GCS、GCK、MNS、GGD主要技术参数的对照表:
产品型号 规格及柜型 宽×深 分断能力kA 水母排安装方式 水平电流母线垂直电流母线 抽屉电流母线Max 1/2抽屉电流Max 防护等级 符合标准出线方式
进线柜 电容柜 MCC 外壳 内部
GCK 800×1000 800×1000 600×1000 50 顶部串联式 3150 1000 400 -- IP30 ZBK36001-89 背后
GCS 800×800 800×800 1000×800 50 背面安装 4000 1000 400 40 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
MNS 800×1000 800×1000 1000×1000 50 背面安装 4000 1000 400 60 IP40 IP20 IEC439 GB7251.1 旁出
产品型号 互换性 联锁位置 固定与抽出混装方式 抽屉推进式抽屉间隔安装方式 1/2抽屉选用灵伙性 1/2抽屉星三角接二次最大安装回路数 垂直排
大抽屉 1/2抽屉
GCK 差 -- 无 可以 左右 -- -- -- 16 三相
GCS 良好 良好 不明显 可以 旋转 不可以 局限 不可以 20 三相
MNS 良好 良好 不明显 可以 联锁 不可以 局限 可以 20 三相四线
产品型号 抽屉结构 抽屉回路数 MCC 操作位置
大抽屉 1/2抽屉 大抽屉 1/2抽屉 进线柜 电容柜 大抽屉 1/2抽屉
GCK 金属材料 -- 9 -- 4200 4300 9500 -- --
GCS 金属材料 工程塑料 11 22 4200 4300 18000 22400 偏下
MNS 金属材料 工程塑料 9 18 4200 4300 17000 31400 偏下
在3C强制性认证试验样柜的要求:
GCK (森源)最小抽屉单元一模数:GCS最小抽屉单元1/2模数,MNS(进口ABB技术)最小抽屉单元1/4模数,特别说明:现在GCK也有三工位的,可以联锁。GCS及MNS也有经济型的,可后出线旁出线。反正是尽量满足客户需要。
引用 hxy163168 2009/7/6 11:42:58 发表于2楼的内容
-
-
-
lidong4444 | 当前状态:在线
总积分:6246 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-01-17
最后登录时间: 2016-03-25
-
lidong4444 发表于 2009/7/7 7:50:12
谢谢分享!3楼 回复本楼
引用 lidong4444 2009/7/7 7:50:12 发表于3楼的内容
-
-
引用 miao_lei 2009/7/8 11:02:01 发表于4楼的内容
-
-
-
guoyongwei | 当前状态:离线
总积分:191 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-11-10
最后登录时间: 2009-09-08
-
guoyongwei 发表于 2009/7/10 10:28:47
谢谢分享,解释的很清楚5楼 回复本楼
引用 guoyongwei 2009/7/10 10:28:47 发表于5楼的内容
-
-
引用 cqs518 2009/7/10 20:19:47 发表于6楼的内容
-
引用 mingrds 2009/7/12 10:07:29 发表于7楼的内容