您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC控制系统在火电厂应用中存在的问题及防范措施

xilinxue

xilinxue   |   当前状态:在线

总积分:16186  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-26

最后登录时间: 2020-03-22

空间 发短消息加为好友

PLC控制系统在火电厂应用中存在的问题及防范措施

xilinxue  发表于 2009/7/12 7:58:42      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC控制系统在火电厂应用中存在的问题进行了分析探讨,详细介绍了电磁干扰问题的防范措施,说明通过优化电源系统、PLC系统可靠接地,可以确认 PLC控制系统稳定运行。

随着计算机和网络通讯技术的发展,PLC(Programmable Logic contller)可编程逻辑控制器)以其强大的功能和高度的可靠性在火电厂控制系统中获得了广泛的应用,它的可靠性关系到火电厂各大系统的安全运行,甚至影响到机组和电网运行的安全性和经济性。随着使用年限的增加,在机组运行期间所发生的各类事故中,因PLC系统故障引起的机组事故已占一定的比例,因此PLC控制系统故障及其防范便成为目前需要思考和解决的问题。

1 存在问题

发电站的环境空间存在极强的电磁场,发电机的电压高达数千伏、电流高达数百安,开关站的输出电压高达数十千伏或数百千伏。由于现场条件的限制,有时某段数百米长的强电电缆和信号线不能有效的分开,甚至只能在同一电缆沟内。这样,高电压、大电流接通和通断时产生的强电干扰可能会在PLC输入线上产生感应电压和感应电流,这种干扰轻则会造成测量数据显示不准,重则足以使PLC的光电耦合器中的发光二极管发光,导致PLC产生误动作。这种现象在现场经常发生,如:陕西金泰氯碱化工自备电站为3×130t/h+2×25MW火电机组,其中输煤系统、化学水处理系统、水源井系统均应用了带有上位机的PLC控制系统,而在锅炉吹灰系统、除灰、静电除尘、磨煤机稀油站、汽机胶球清洗系统等应用了小型PLC控制系统。输煤PLC程控系统,曾多次出现2号A皮带白启动,检查发现其输入、输出回路各有高达57V的感应电压,使其输入光电隔离器(DC24V驱动)动作,致使接触器吸合将2号A皮带启动。随后该电站采取了抗干扰措施,在负载两端并接了RC涌浪吸收器,到目前为止再未发生过类似现象。

2 防范措施

PLC内部用光电耦合器、小型继电器和光电可控硅等器件来实现开关量信号的隔离,PLC的模拟量模块一般也采取了光电耦合器隔离措施。这些措施不仅能减少或消除外部干扰对系统的影响,还可以保护CPU模块,使之免受外部来的高电压的危害,因此一般没有必要在PLC外部再设置干扰隔离器件。
1楼 0 0 回复