-
-
birdoo_ivy | 当前状态:离线
总积分:493 2024年可用积分:0
注册时间: 2005-10-24
最后登录时间: 2009-03-20
-
『功能安全』SIL/SIS/SIF/……
birdoo_ivy 发表于 2007/5/17 13:29:47 2699 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
标准IEC 61508覆盖了E/E/PE(电气/电子/可编程电子)安全相关系统的功能安全,IEC 61511是专门用于过程工业的版本。
在IEC 61508中对功能安全的定义是“Part of the overall safety relating to the equipment under control (EUC) and the EUC control system which depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities.”,普遍使用的解释是功能安全处理与设备和过程安全相关的行为,一般它涉及特定安全系统的修正功能。
安全完整性等级SIL 1-4是与安全类别等级(EN954)0-4类似的概念。SIL 3被认为是使用可编程电子系统所能达到的最高风险降低等级。
安全仪表系统SIS是专门的工程解决方案,它连续在线,当侦测到任何不安全过程事件时,能够立刻采取行动以减轻可能造成的损失。安全仪表功能SIF是SIS中采用的功能,用于使过程在某一特定的危险事件下保持或者达到安全状态。
理论上来讲,SIF与SIL对应,一个安全仪表功能可以达到某种安全完整性等级,SIS中可以实现多个SIF。
目前,SIL等级和认证逐渐成为选择可编程电子系统,安全PLC和SIS中逻辑元件的准则。但是SIL等级只是风险降低能力以及发生事故概率的度量,并不意味着设备正常运行时间的提高,不能作为在流程工业中选择安全系统的唯一依据。
本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn。
-
-
-
birdoo_ivy | 当前状态:离线
总积分:493 2024年可用积分:0
注册时间: 2005-10-24
最后登录时间: 2009-03-20
-
birdoo_ivy 发表于 2006/9/1 10:52:25
昨天请教了一下专家,业界一般认为: SIL 4 对应 AK 7~8; SIL 3 对应 AK 5~6; SIL 2 对应 AK 3~4; SIL 1 对应 AK 1~2; SIL 3 对应 EN 954-4。2楼 回复本楼
引用 birdoo_ivy 2006/9/1 10:52:25 发表于2楼的内容
-
-
-
-
akqj1098wxj | 当前状态:在线
总积分:242 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-03-20
最后登录时间: 2021-01-21
-
akqj1098wxj 发表于 2007/5/17 13:29:47
没有真东西?3楼 回复本楼
引用 akqj1098wxj 2007/5/17 13:29:47 发表于3楼的内容
-