有一套320KW和一套200KW的成套控制设备,通过地沟进入配电间,需要布多粗的三相四线的电缆线(铜)?有什么计算公式没有。
1楼 0 0 回复
  • chenxq0683

    chenxq0683   |   当前状态:离线

    总积分:135  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-10

    最后登录时间: 2009-07-21

    空间 发短消息加为好友

    chenxq0683   发表于 2009/7/21 19:07:50

    主要看距离长短,负载来说一般一个千瓦一平方
    2楼 回复本楼

    引用 chenxq0683 2009/7/21 19:07:50 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2009/7/22 10:02:37

    要看控制设备带哪种负载!计算总负载电流。依据电流就可以选择电缆的截面积。另外地沟敷设电缆一定要注意散热问题。电缆选择预留安全系数/
    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2009/7/22 10:02:37 发表于3楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/7/22 11:32:54

    4楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/7/22 11:32:54 发表于4楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/7/22 15:11:10

    5楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/7/22 15:11:10 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/23 11:33:48

    如果按总装机来选肯定会浪费大量线材。
    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/23 11:33:48 发表于6楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/7/23 22:39:39

    7楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/7/23 22:39:39 发表于7楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/7/24 9:34:07

    8楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/7/24 9:34:07 发表于8楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/26 8:40:53

    9楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/26 8:40:53 发表于9楼的内容

  • fs_yy

    fs_yy   |   当前状态:在线

    总积分:696  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-15

    最后登录时间: 2013-06-23

    空间 发短消息加为好友

    fs_yy   发表于 2009/7/27 11:51:31

    能走天上的话,用铜排有优势,价格低,过载能力强,
    10楼 回复本楼

    引用 fs_yy 2009/7/27 11:51:31 发表于10楼的内容

  • captain

    captain   |   当前状态:离线

    总积分:653  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-05

    最后登录时间: 2010-07-02

    空间 发短消息加为好友

    captain   发表于 2009/7/27 14:58:34

    一套320KW和一套200KW的成套控制设备,电流分别为320安和200安,电缆分别为3*160+1*80,3*100+1*50