今天弄了段程序,其中一部分为了避免双线圈问题用了步进程序,如上图所示。
中一个很奇怪的现象就是S41无论如何都无法得电,不管是初始上电还是X16 ON时。
无论是用软件模拟还是下载到PLC监控,S41都无法ON.花费了几个小时仍是没有头绪,搞不懂到底是怎么了!并且在线监控时,PLC无任何出错提示。
-
引用 218hty 2009/8/2 15:09:42 发表于2楼的内容
-
引用 hege377 2009/8/2 16:20:10 发表于3楼的内容
-
引用 218hty 2009/8/2 21:59:50 发表于4楼的内容
-
引用 hege377 2009/8/3 8:34:50 发表于5楼的内容
-
引用 218hty 2009/8/3 14:48:07 发表于6楼的内容
-
引用 hege377 2009/8/3 15:02:04 发表于7楼的内容
-
引用 218hty 2009/8/3 15:19:40 发表于8楼的内容
-
引用 hege377 2009/8/3 17:03:49 发表于9楼的内容
-
-
hege377 发表于 2009/8/5 12:02:48
问题的根源,可以有两个办法解决这个问题:10楼 回复本楼1.在SET S41这一行程序前加上 --RET 语句。
2.把SET S41这一行程序移到第一个STL语句之前。
引用 hege377 2009/8/5 12:02:48 发表于10楼的内容
-
-
-
xuchangfeng | 当前状态:在线
总积分:895 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-07-28
最后登录时间: 2017-02-08
-
xuchangfeng 发表于 2009/8/6 16:48:06
细心地看就会发现STL 有问题。