jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-10-15
最后登录时间: 2023-04-25
-
数字化变电站标准建设与发展
jiang_0514 发表于 2009/8/4 12:24:06 1328 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
作者: 来源:赛尔电力自动化 总第80期
2009年4月15日,中国电力企业联合会标准化中心在南京组织召开了数字化变电站标准化工作研讨会,参加会议的有国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、有关标准化技术委员会以及设计、制造、运行、科研等单位在内的33名专家。
会议由中电联标准化中心刘永东主持,介绍了目前电力标准化工作的现状,说明了召开此次研讨会的背景,提出了会议的主题和要求。南京南瑞继保电气有限公司郑玉平代表会议承办方致欢迎词。与会专家结合数字化变电站试点工程实践经验,讨论了开展数字化变电站标准化工作的必要性,介绍了相关标准计划项目建议。会议研究并确立了数字化变电站标准体系框架,明确了下一步的工作安排,形成纪要如下:
一、关于开展数字化变电站标准化工作的认识
近几年来,随着IEC61850标准的应用和光电互感器的研发和投入使用,数字化变电站概念已在工程实践中得到应用,全国已建成一定数量的数字化变电站,各地试点工作也在开展。为及时总结工程建设中的成熟经验,规范技术要求,促进数字化变电站规范有序开展,有必要开展数字化变电站标准化工作,同时,我国智能电网的研究也已启动,作为电网重要组成部分,数字化变电站领域的标准研究和制定工作也将为智能电网的发展打下基础。
会议认为,由于目前智能一次设备还有待进一步研发,已建和在建的数字化变电站模式不尽相同,开展数字化变电站标准化工作应坚持求同存异,同时,为以后的技术发展留有空间。
二、数字化变电站标准体系框架
会议讨论并确定了数字化变电站标准体系框架(见附件),作为下一步开展数字化变电站标准化工作的指南。
该标准体系的建立是为了促进数字化变电站标准化工作的系统性,保证标准化工作的有序开展。同时,该体系是也是开放的、动态的,随着技术的不断发展和经验的积累,该体系将不断补充、完善。体系划分为设计类、设备类、施工及验收类以及运行维护类。
三、开展数字化变电站标准化工作的整体要求
1. 整体规划,分步实施。数字化变电站是智能电网的一部分,因此,应结合智能电网的发展规划作整体规划。数字化变电站技术仍在不断发展之中,标准化工作应本着“成熟一个,制定一个”的原则,不断总结经验,按照标准体系框架分阶段实施。不同的标准按照技术内容性质不同,可分别确定为推荐性标准或指导性技术文件。
2. 把系统安全稳定放在首位。数字化变电站的试点及标准化工作要把系统安全稳定放在最重要的位置,所制定标准的技术条款必须成熟可靠。
3. 协同配合,分工负责。数字化变电站标准化工作涉及专业多,要建立相关专业标准化技术委员会间的协调工作机制,通过联合工作组形式,在计划立项、标准审查等环节密切配合,共同做好标准化工作。
4. 跟踪技术进步,推动标准制修订工作。数字化变电站技术发展迅速,标准化工作应密切反映技术的进步,对数字化变电站的技术发展起到指导作用。
5. 近期重点开展的领域:
——数字化变电站的概述;
——数字化变电站在可靠性和安全稳定方面对继电保护提出的新要求;
——数字化变电站的功能规范以及设计模式;
——智能终端、互感器等重点设备的技术条件;
——对调度运行提出的新要求。
四、下一步工作计划
1. 标准体系框架在更广泛的范围内征求意见;
2. 适时启动标准项目的制修订工作的开展,会议建议有关单位结合标准体系框架开展标准计划项目的技术准备工作,下半年启动有关标准的申请立项;
3. 成立由相关标委会、设计、制造、调试和运行单位组成的联合工作组。
附件:
数字化变电站标准体系框架建议
序号 | 标准名称 | 标准分类 | 备注 |
1 | 数字化变电站 概论 | 基础 | |
2 | 220kV~500kV数字化变电站电气设计技术规程 | 设计 | a)功能分为基本功能和选择性功能; b)对计量和测量进行区分; c)要区分新建和改造的不同 |
3 | 110kV数字化变电站电气设计技术规程 | 设计 | a)功能分为基本功能和选择性功能; b)对计量和测量进行区分; c)要区分新建和改造的不同 |
4 | 数字化变电站控制保护设备通用设备 | 设备 | 接口性能指标 |
5 | 数字化变电站用交换机设备 | 设备 | 含各层交换机 |
6 | IEC61850一致性互操作规范 | 设备 | |
7 | IEC61850工程应用模型标准 | 设备 | 现有标准中的模型不太满足国内的需求,差别较大,需要统一 |
8 | 智能终端装置的技术规范 | 设备 | |
9 | 合并单元的技术规范 | 设备 | 建议和互感器标准合,强调满足IEC61850接口的要求 |
10 | 数字化变电站电能量采集系统条件(电度表) | 设备 | 缓,不放入营销系统 |
11 | 220kV~500kV数字化变电站技术规范 | 设备 | 缓 |
12 | 110kV数字化变电站技术规范 | 设备 | 缓 |
13 | 数字化变电站工程测试技术规范 | 施工及验收 | 区别改造和新建的不同 |
14 | DL/T860系列标准工程化应用规范 | 施工及验收 | |
15 | 数字化变电站二次设备实施规范 | 施工及验收 | |
16 | 数字化变电站二次设备实施规范 1电子式互感器的现场试验、验收的标准 | 施工及验收 | |
17 | 数字化变电站二次设备实施规范 2 智能终端设备的现场试验、验收的标准 | 施工及验收 | |
18 | 数字化变电站二次设备实施规范 3 数字化接口的控制保护设备的验收和试验的标准 | 施工及验收 | |
19 | 数字化变电站设备运行维护手册深入规定 | 运行维护 |