您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 艾默生变频器的维修经验谈

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

艾默生变频器的维修经验谈

小麻籽  发表于 2009/8/8 22:29:17      832 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在维修艾默生系列变频器前,一定要对故障代码有所了解,不然就无从下手。

 故障代码     故障类型      故障代码      故障类型
  POFF            输入欠压       E008             输入缺相
  E001            加速过流        E009             输出缺相
  E002            减速过流        E010              模块保护
  E003            恒速过流        E011               逆变过热
  E004            加速过压        E012               整流过热
  E005            减速过压         E016              读写故障
  E006            恒速过压        E018              接触器未吸合
  E007     控制电源过压       E019             电流检测电路故障


1、电流检测故障 (如报E019,E001):


(1)控制板Q1(15050026)坏。


(2)7840坏:在变频器通电时,用直流档,黑接5脚,红分别接6,7,8脚,值为2.5,2.5,5为正常,否则7840坏。


(3)小板坏:在变频器通电时,用直流档,黑接7840的5脚,红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.5,2.5,3.4 1.5 ,0,1.6。

   如值不对,小板坏:此时可更换小板坏中的三个小IC(39030024 LMV393),如还不好,更换小板。

  
  2、显示POFF:

    驱动板上电POFF,测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9,可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,

    其中的电解电容坏的最多。只在带电机运行时报POFF,驱动板变压器也有可能坏。

3、缓冲电阻坏:

缓冲电阻和滤波大电容是成对的。如果其一坏,另一个很可能也坏。缓冲电阻坏也有可能是继电器不吸合(继电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起。单相输入(220V)的变频器,

特别要注意:如果无显示或炸机,很可能是用户接入了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏,滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电,会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音),应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏。发现一个大电容坏,最好都换新的。因电容是易坏易老化的器件。

  4、显示不稳:

先有显示,然后没有,风扇停下,电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏。 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮,拨了风扇就好--风扇短路

  5、不制动故障处理:

       01180099,01180100,01180113,01180114 的制动管不在IPM内部,变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更换IPM后,一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测,可测其串联的续流二极管,正常应为0.37左右),门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)。修好上电后,TD900 F093改为150,报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常。TD3200 F133=150 直流电压 270-350V 制动起作用。

   6、炸整流桥故障处理:

       如果测得部分整流桥损坏,而逆变桥全是好的,就有可能是正负母排之间打火引起。环境潮湿是主因,一般是有水滴在正负接线端子之间,或者是有水滴在正接线端子和散热器之间引起炸机的。此种坏机的接线端子绝缘性已变差,一定要更换,否则一上电又炸了。另一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬),也要注意更换电容。

 

7、机器打嗝故障处理:

      即风扇时快时慢,无显示。一般是控制板短路了,去掉控制板再上电,如还打嗝,有可能就是厚膜周边的器件坏了,例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了。开关电源不工作,可量其中一个电阻的电压,如有点电压且在跳变,说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡,滤波电容碰歪),打嗝保护电路在起作用。如一点电压也没有,说明开关电源没起振,一般是厚膜坏或2844及附近器件坏。

 

8、风扇无力,转速慢:

       EV1000的D6击穿。上电报8888:FECDF21U1板U8坏,有细小裂缝。EV1000如01180128,带载停机报8888:变压器电感量变差或PC9原副边绝缘不够。

 

9、按运行报8888:驱动光耦短路。

 

10、 EV1000大体积:原故障是炸机,修好后运行无输出或E019,常坏的是U9。无输出有时Q2也坏。

 

11、EV1000小体积:原故障是炸机,修好后运行无输出,常是R13坏。故修炸机时,要养成习贯量一下R13是不是10欧。
1楼 0 0 回复
  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/8/8 20:11:07

    12、TD3000上电显示POFF: 

    1、驱动板CVD电压在2.5V~2.8V是否正常? 

     2、驱动板IU、IV、IW电压是否正常?(电流检测电路) 

    3、控制板VREF基准电压是否正常?检查T1和2.5V的稳压管U24。 

    以上都正常的话,请重新烧写两个DSP程序。请注意擦除后要下电几秒再上电写入程序。否则,DSP坏。 

    整机修好上电显示正常后,要经过以下步骤才按运行,可减少炸机的可能性。 

    直流档红接“十”,黑分别接U V W: TD900,TD3200单相的都应为310v,TD900三相的都应为540v。 TD1000,TD3000,EV1000,EV2000都应为5-10V. 

    如不对,不能按运行,否则十有八九会炸机。此时应停机更换对应的光耦和二极管,再重复以上过程,直至电压对了才按运行。 

      

    13、显示E010故障处理: 

    上电显示E010,霍尔坏。运行显示E010,模块坏。 

           当变频器一上电就显示E010,应是电流检测电路本身有故障了。即变频器还没有运行,没有电流输出,但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是TL082C 坏,大功率机常是霍尔坏。到底 U V W 哪相电流有问题?可用如下方法判断: 

    用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0,如果哪个点偏高(例如 +10)或偏低(例如-10),就是对应相电流有问题。 

    例IV=1000mv,V相霍尔坏。当变频器上电显示正常,一按运行就显示E010,模块坏的可能性最大。哪相模块坏,可用如下方法判断:上电,直流档红接“十”,黑分别接U V W,正常都应为5-10V,如其中一相偏高很多,此相模块坏。 

      

    14、输出不平衡: 

    如测IPM和光耦,电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了,对应更换即好。当然,控制板,IPM也有坏的。判断IPM是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行,直流档红接“十”,黑分别接U V W,正常都应为210V,如其中一相为0,下桥坏。直流档黑接“-”,红分别接U V W,正常都应210V,如其中一相为0,上桥坏。 

      

    15、绝缘或耐压不过 : 

     (1)散热器不平,顶坏IGBT。 (2)硅脂中有硬的异物(如锡渣),顶坏IGBT。 (3)制动管下绝缘膜破或陶瓷片裂。 (4)大功率机绝缘柱不良。 (5)单板上接地电容不良。 

         一次对二次耐压不过:驱动板光耦不良。 

      

     16、EV2000健盘:显示4个8和全部灯亮(较暗):插座CN1第二排左至右第二脚虚焊。 

      

    17、控制板无显示维修四步曲: 

    (1)量电压。(2)量晶振。(3)量复位信号。(4)重写软件。 

      

    18、控制板无显示但继电器吸合: 

    继电器吸合说明控制板工作正常,只是显示信号没有到键盘而已。常见是与键盘插座CN3相连的L1或电阻虚焊,也有外协厂装错电阻的。 

      

      

    19、 TD2100控制板故障处理: 

     E001,E019测OC电压只有0V,正常为5V:U24 LMV393 坏。 风扇不转:U5坏。 E016:EEPROM错误 U3坏。变频器输入侧空开跳闸合不上:Q1坏。上电POFF或4个8:5V短路,U2烧焦:把U2拆下,测5V是否短路?如不短路了,CPLD U2坏;如还有部分短路,但阻值由10多欧变到了400多欧,再把U24拆下,阻值变到了0.7K到0.9K为正常。如还短路,报废。 缺水1.2(FOR)测不过:与WL相关的Q4,Q5坏。 

      

     20、EV2000控制板故障处理:

    上电POFF:测U1的76,77脚或C19,C18的电压正常为1.6V,如正常,DSP坏;如电压低(如3.8V,0.5v),U19,U20坏。

    无显示:测3.3V Q10的3脚与GND电阻小,正常0.6K.DSP坏。 无显示:测U24的8脚只有1.5V,正常为2.5V.测L3不通,L3坏。否则DSP坏。

    无显示:测U17-LM324的4和11脚(+-15V)短路 .上电摸LM324,发现U17和U18有点热,拆下后不短路了。U17和U18坏。

    无显示:5V短路。U6坏。显示E004: 测U1的76,77脚或C19,C18的电压为3.8V. 正常为1.6V, U19,U20坏。

    一按运行炸机:U5,U9坏。 VRF无10V: U42,C107,C108坏。

    报E010:上工装测试U-灯常亮:U9坏。 BRAKE灯常亮,继电器K1响(即故障继电器吸合): U6坏。

    报E019: 分别测IU,IV,IW对应的IC U19,U20,U21的第8脚电 压为0.34,0.40,6.46。故U21坏。 



     21、EV2000上电键盘4个8加5个灯闪烁故障:控制板U8坏。

    EV1000小体积控制板03025856:无显示:测CN3的6脚(SPISIMO-OUT)电压为0V, 正常为5V.此脚对应U4的16脚,4脚对DSP的21脚,正常为3.3V,实测为0V。故U1-DSP坏。 EV1000大小体积控制板频率无法下调(50HZ不变):L8虚焊或碰坏。

    TD900小体积频率调不到50HZ,只有49.80左右,控制板D10基准飘移,即5.1V稳压管不良

    TD1000小体积控制板03023847:报E001:U7坏。

    TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有时出现E016,U13EEPROM 坏。

    TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修,DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看不出来),即EEPROM不能复位。



    所有控制板写软件:

    (1)不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压不对,晶振坏)。

    (2)写不进软件(出现113,114):一般是DSP坏。 

      

      

    22、EV2000驱动板F14B2GM1(03022682):S,T相频率测不过(偏大10多倍): 

    COM与GND短路,原因是变压器下连锡。 

    多种驱动板:前面电压测过,后面就测不过且电脑程序也死了:小黑电感10010131的电感量变小。 

    电源板F1A4M3GR1(03025544):U,V,W 过流测试偏小一点:U6 TL082C运算放大有偏差。 

    多种整机报多种故障:当生产整机送修时,首先检查有无人为错误,然后检查板与板之间的连接处,板与IGBT的连接处。因单板是测过的, IGBT本身坏的很少。很故障原因都是与软排线相连的插座内有一根或多根针未弹起。

      

    23、FECDF21U1控制板故障处理: 

    此板最为复杂,最为难修。 

    上电E039,只有故障灯D10亮:多为生产板故障,一般是U25,U6虚焊。 

    上电E039,故障灯D10,D331都亮:生产板多为U323,U324及其附近IC虚焊。备件多为U323,U324同时坏。 

    0519,0525批次有问题要全部更换。 CAN通讯测不过:量R400阻值小于10K,或电压小于5V,U320坏。 

    备件报38故障:K301有时接触不良,更换K301。 

    无外召显示(所有楼层如是)LED显示故障码为74 78 94:CAN通讯测试不过,更换U320(68376)后OK。不走梯, 

    报75 94故障码:脉冲变压器1测试不过,更换TR300后OK。 

    E010或输出不平衡:备件返修的FECD整机故障描述为E010或输出不平衡,但上电测试和老化正常,要带负载才可试出来,IPM坏。 

      

    24、FECD控制板输入口与光耦的对应关系: 

    输入口测试 1:AAAA(U345-U340) AAAA(U354-U348) 2:AAAA(U362-U356) 3:5555 5555 4:5555 

    1和3成对应关系,2和4成对应关系。常坏是输入口3,比如5355 5555量对应 10K电阻变为5K或8K,与之相连的ACT244坏。5555 1555对应光耦8脚相连的10K 电阻开路。5-7:本身光耦坏了,5-D:输入口1的光耦坏了引起的,5-4:对应电阻虚焊。输入口测试2不过:AAA2 对应电阻虚焊。输出量测试1:5555; 输出量测试3:2AAA 对应光耦关系如下: 

     5 -- 5 -- -- 5 -- -- 5 -- I / \ / \ / \ 6 D 7 D 7 D 7 I I I I I I I U378U377U376U375U374U373U372U371U370U369U368U367U366 U365 U364 I I I I I I I I 6 3 E B E B E B \ / \ / \ / \ / ---2--- ---A--- ---A--- ---A--- \--7--拆U388 

      

    25、报POFF或E019故障处理: 

    生产FECD整机老化后PQC测试报POFF或E019,用手摸U1有点热,更换U1后OK。 

    写不进软件:FECD控制板U1 U2 U16 U301都写不进软件,在测试工装上电发现5V短路,但用万用表量5V到地之间的电阻值又正常。拆过很多器件,分析了很久才了现U329装反。修生产送修的单板,首先不要急着去测量,去换器件维修。要先全面观察:正面,反面,故障点近距离,远距离等有无连锡,虚焊,装反,装错。
    2楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/8/8 20:11:07 发表于2楼的内容

  • genghis

    genghis   |   当前状态:离线

    总积分:3431  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-26

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    genghis   发表于 2009/8/8 21:37:20

    自己以前也修了挺多艾默生变频器,感觉楼主写的,很多时候遇到!
    3楼 回复本楼

    引用 genghis 2009/8/8 21:37:20 发表于3楼的内容

  • genghis

    genghis   |   当前状态:离线

    总积分:3431  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-26

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    genghis   发表于 2009/8/8 21:39:00

    有时候要注意主接触器的问题!
    4楼 回复本楼

    引用 genghis 2009/8/8 21:39:00 发表于4楼的内容

  • wobushimimi

    wobushimimi   |   当前状态:在线

    总积分:1857  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-15

    最后登录时间: 2012-05-15

    空间 发短消息加为好友

    wobushimimi   发表于 2009/8/8 22:21:00

    5楼 回复本楼

    引用 wobushimimi 2009/8/8 22:21:00 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /