智能差压变送器问题判断一例

skbolo  发表于 2007/3/1 0:08:41      1503 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们很多人在使用差压变送器时,因为水平有限,组态时只设置一个量程和是否开方。这样难免给以后的使用造成莫名其妙的问题。
曾经有两次我见到小流量检测不准,大流量检测准确的情况。经过检查发现,该流量检测时采用了最小切除,但并不是完全的切除而只是把低于10%的检测值作一个线性化处理,这样对于孔板这样的差压检测来说流量的偏差当然就很大了。
现在随着仪表的技术水平的提高,我们在使用的时候也应该提高使用的水平。
完整的智能差压变送器的组态包括以下内容:仪表的上下限(4mA和20mA对应的差压),输出是否开方,阻尼大小,最小切除值是多少,故障时输出值是多少,表头显示方式(差压还是电流或百分数)对于现场总线还需要给仪表设一个地址。