您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 全塑电缆接头热缩套管封合方法

xiao_xiao1

xiao_xiao1   |   当前状态:离线

总积分:9568  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-21

最后登录时间: 2012-03-20

空间 发短消息加为好友

全塑电缆接头热缩套管封合方法

xiao_xiao1  发表于 2009/9/4 15:09:04      1178 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(一)实验目的

  掌握热缩套管的封合操作方法及标准要求
  (二)实验要求

  热缩套管的型号、选用及其封合操作,正确使用喷灯。


  (三) 实验工具器材

  电工刀、剪刀、小铁锤、皮锤、钢卷尺、记号笔、热缩套管及配套材料、喷灯、全塑电缆HYAT-100×2×0.4(100对电缆)、汽油、手套2副、圆木棍。

  (四)准备内容


  1.全塑电缆接续套管及其安装的技术要求:全塑电缆线路的外界环境复杂、多变,外界影响因素较多。既要考虑经常性因素,如夏季烈日照射、严冬的低温和冰凌、风雨和气温变化、以及潮气水份带来的影响;又要考虑突发现象如雷电、台风、地震的影响和电力烧伤、直流管线的泄漏腐蚀等影响。根据电缆线路的维护经验,电缆线路的故障大部分发生在电缆接头封合处,因此选用合适的封合材料和方式正确进行全塑电缆接头封合对设计、施工和维护工作具有极其重要的意义。


  2.全塑电缆接头封合的技术要求


  (1)具有较强的机械强度,接头应能承受一定的压力和拉力。

  (2)具有良好的密封性,能达到气闭要求。

  (3)便于施工和维护方便,操作简单。


  (4)具有较长的使用寿命。

  3.缩套管的选型


  根据电缆外径、接头开长、接头外径、电缆保气要求,选择进口、国产产品。部分国产、进口热缩套管的规格分别见下表。

  4.热缩套管组件

  国产热缩套管RSB热缩套管组件如下图。  

 


  (五)实验内容、方法与步骤

  1.电缆芯线接续完毕后,在电缆两端口处,安装专用屏蔽线。


  2.对已接续芯线进行包扎。  

  


  3.在电缆接续部位,安装金属内衬套管,并把纵剖面拼缝用铝箔条,或用PVC胶带粘接固定.  


  4.把内衬管的两端全部用PVC胶带进行缠包.  

  
  5.用清洁剂清洁内衬管的两端电缆外护套,长度为200mm.  


  6.再用砂布条打磨电缆清洁部位.  


     7.在热缩套管两侧向内侧20毫米处的电缆护套划上标记.  


   8.把隔热铝箔贴缠在电缆所划的标记外部。 

  
  9.用钝滑工具平整隔热铝箔.  

  10.用喷灯加热金属内衬管和铝箔之间的电缆护层约10s,其表面温度为600左右.   信息请登陆:输配电设备网

    11.将热缩套管居中装在接头上,如遇有分支电缆时,应装上分歧夹.

   
  12.分歧电缆一端,距热缩套管150毫米处应用扎线永久绑扎固定后,方可 进行加温烘烤热缩套管

  
  13.用喷灯首先对热缩管夹条(拉链)两侧进行加热,使热缩管拉链两侧先收 缩, 然后再从热缩管中下方加热. 


  14.热缩套管下方加温收缩后,喷灯向两端(先从任一端)圆周移动加热,温度指示漆应均变色,直至完全收缩,再把喷灯移到另一端也是圆周移动加热,直至整个热缩管收缩成型.   
 
  15.整个热缩套管加热成形后,再对整个夹条(拉链)两侧均匀加热约一分钟左右,然后用锤子柄轻敲打热缩管两端弯头处夹条(拉链),使热缩套管夹条(拉链)与内衬套紧密粘合.

  16.整个热缩套管加热成形,应平整、无折皱、无烧焦现象,温度指示漆应均 变色,套管两端应有少量热熔胶流出,如指示色点没有完全变色,或套管两端无热熔胶流出,应再次用喷灯(中等火焰)对整个热缩管进行加热直到达到要求。

  17.架空和挂墙电缆接头固定,要求接头位置稍高于电缆,形成接头两端自然下垂,使雨水往两端流,接头的夹条(拉链)必须安放在电缆的下放。  

 


  (六)思考题

  1.使用喷灯的注意事项有哪些?

  2.归纳热缩套管加热注意事项?

  3.总结工程实践中热缩套管的选用依据。

1楼 0 0 回复