-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
对闭环运行方式的配电自动化系统的探讨
xiao_xiao1 发表于 2009/9/30 15:38:06 644 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
关键词:闭环 配电自动化 故障状态差动保护
1、 概述
配电作为电能发变送配中的最后一个环节,在电力生产中具有非常重要的作用。但过去由于历史的原因,一直未得到应有的重视。随着经济建设的发展和人们生活水平的提高,对供电质量和供电可靠性提出了更高的要求。大规模的两网改造结束后,配电网的布局得到优化,但要进一步提高配电网的可靠性,还必须全面实现高水平的配电网自动化。
实际上,近年来我国许多地区已经在不同层次、不同规模上进行了配电网自动化的试点工作,也取得了相当的成绩。但由于几乎所有的配电网自动化试点都是开环运行模式[1],故障恢复时间都在30秒以上甚至到分钟级,所以不能满足对供电可靠性要求更高的用户,只能采取双回甚至多回供电、自备发电、大容量UPS等高成本方式来弥补。在此背景下,笔者所在单位与有关电力企业合作,在某国家级开发区配备了闭环运行方式的配网自动化系统。经过近两年的试运行证明,系统功能达到了设计要求,大大提高了区内配电网运行的可靠性,具有重要的开创性意义。
2、 供电区域配电网概况及配网自动化规划功能目标
该开发区共10平方公里,区内供电为110千伏变电站一座。变电站目前投入31.5MVA变压器二台。110KV进线两回,为内桥接线,分别引自上一级500KV变电站。本区变电站出线为35KV10回,10KV14回,改造前为架空线路与电缆出线混合方式,中性点不接地;改造后采用小电阻接地方式,全部以电缆排管方式引出。变电站二次保护原采用常规继电器保护和远动系统,仅有遥测、遥信信息送往上级调度中心,通信通道为载波和扩频,并备有商用电话。
在此基础上,分两期全面实现配电网自动化。本期规划主要目标是:(1)以全闭环运行方式实现区内配电网自动化;(2)提高供电可靠性,使环网内用户达到“N-1”供电安全准则,供电可靠率达到99.99%;(3)建立配电监控系统,提高供电质量,使电压合格率达到98%;(4)在35KV/10KV供电线路发生永久性故障时,能自动进行故障识别、故障隔离和恢复供电;(5)实现对用户侧设备的远方监控,以及远方抄表等负荷管理功能;(6)同时容纳开环运行的方式。
本期配电自动化系统主要实现以下功能:(1)SCADA功能包括数据采集及处理、人机联系和制表打印;(2)馈线自动化功能主要是故障识别、隔离和自动恢复供电;(3)GIS地理信息系统功能;(4)包括远方自动抄表功能在内的负荷侧管理功能;(5)与变电站RTU和上级调度中心通信功能包括传送遥测、遥信和接收控调命令。对于电压无功控制,本系统只向变电站/上级调度中心传送电压运行值,不在本系统中进行调压操作,但提供接入用户侧调压装置的接口,也可传达并执行上级配电中心的调压指令,并保留功能上的扩充余地。要求配网自动化系统功能完善、接口标准、接口友好,联入开发区的MIS系统。
3、对原配电网进行改造的主要内容
3.1 变电站综合自动化改造
由于该110KV变电站原有保护、远动均采用常规装置,不具备联网、与用户变通信等功能,故首先对变电站进行了综合自动化改造,全部采用微机型的远动系统和保护系统。改造后的系统具备完善的“四遥”功能和微机保护功能,并能与调度中心、上级配调中心、本级配调中心、客户端RTU/FTU等进行通信。
该系统结构与功能同一般的微机化的变电站综合自动化系统。
3.2 部分用户变电室改造
由于该开发区配网自动化规划设计采用电缆环网方式,所涉及的企业用户变在配电自动化改造后均以二回35KV/10KV电缆出线,分别和上下二家企业的出线连成环网,出线均安装可以遥控的出线开关。
在每企业的降压变加装DEP-900型FTU,并以光纤为信道连成环。在本区110千伏变电站配置配电自动化系统,主站端信道环总端连入配电自动化系统SuperDMS-2100主站端。
区内整个配电网采用手拉手环网方案,可以在线路故障时就近的断路器自动跳闸,动作时间短,不依赖主站,对系统无冲击,避免了开环系统需开关多次跳合判断故障而带来的弊端。
改造后的环网一次网络典型结线方式如图1所示