您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 继电器类型

menglu

menglu   |   当前状态:离线

总积分:238  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-07-21

最后登录时间: 2009-10-10

空间 发短消息加为好友

继电器类型

menglu  发表于 2009/10/7 7:59:53    精华  3834 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

doc这两个(3K52,3K55)都属于什么继电器,有什么不同,那位老师给讲解一下
1楼 0 0 回复
  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/27 16:51:11

    3K52,是延时继电器(就是延缓吸合)


    3K55,是热继电器!

    2楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/27 16:51:11 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/9/28 9:08:06

     

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/9/28 9:08:06 发表于3楼的内容

  • menglu

    menglu   |   当前状态:离线

    总积分:238  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-21

    最后登录时间: 2009-10-10

    空间 发短消息加为好友

    menglu   发表于 2009/9/28 9:26:48

    3K52为什么有四个脚,Z1,Z2,A1,A2,另外两对干嘛用的,谢谢各位老师关注
    4楼 回复本楼

    引用 menglu 2009/9/28 9:26:48 发表于4楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/28 9:50:07

    继电器的引脚,主要包括连接:电源的,继电器线圈的、还有触点(常开或常闭),具体你可以看继电器的说明手册或者继电器实物侧旁一般有接线引脚说明!


     

    5楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/28 9:50:07 发表于5楼的内容

  • menglu

    menglu   |   当前状态:离线

    总积分:238  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-21

    最后登录时间: 2009-10-10

    空间 发短消息加为好友

    menglu   发表于 2009/9/28 10:07:07

    佳工机电网 上面老师说的3K55是热继电器,不知道很这种热继电器一样不,请老师给辩解
    6楼 回复本楼

    引用 menglu 2009/9/28 10:07:07 发表于6楼的内容

  • menglu

    menglu   |   当前状态:离线

    总积分:238  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-21

    最后登录时间: 2009-10-10

    空间 发短消息加为好友

    menglu   发表于 2009/9/28 11:28:50

    那位老师告诉我那里可以下载电气说明手册,谢谢

    7楼 回复本楼

    引用 menglu 2009/9/28 11:28:50 发表于7楼的内容

  • menglu

    menglu   |   当前状态:离线

    总积分:238  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-21

    最后登录时间: 2009-10-10

    空间 发短消息加为好友

    menglu   发表于 2009/9/28 13:21:59

    各位老师请问:1500v避雷器电阻有多大
    8楼 回复本楼

    引用 menglu 2009/9/28 13:21:59 发表于8楼的内容

  • hxy163168

    hxy163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    hxy163168   发表于 2009/9/29 9:37:45

            据JB/T 5872-1991 3K52是缓慢吸合继电器,线圈4个头,其中有一阻尼绕组,阻尼绕组短接与不短接动作时间不同。至于3K55没见过这种画法的继电器。线圈左边小方框里是一横的是快速继电器;是~的是交流继电器;是I的是电流继电器;是<的是机械保持继电器;是/的是剩磁继电器。

            至于1.5KV氧化锌避雷器的电阻,这个在避雷器铭牌上不标。因为氧化锌电阻片是非线性的,在正常工作电压下,流过避类器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,避雷器优异的非线性伏安特性发挥作用,流过避雷器的电流瞬间增大到数千安培,避雷器处导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输配电设备的侵害。

    9楼 回复本楼

    引用 hxy163168 2009/9/29 9:37:45 发表于9楼的内容

  • menglu

    menglu   |   当前状态:离线

    总积分:238  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-21

    最后登录时间: 2009-10-10

    空间 发短消息加为好友

    menglu   发表于 2009/9/29 23:00:51

    谢谢老师讲解,是我懂得不少东西,感激
    10楼 回复本楼

    引用 menglu 2009/9/29 23:00:51 发表于10楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2009/10/1 18:12:28

          3K52是延时继电器,有两对常开常闭触头, 3K55是执继电器,有四对常开常闭触头.
    11楼 回复本楼

    引用 anheng 2009/10/1 18:12:28 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】