xujun_127  发表于 2009/10/10 12:38:06      824 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

恒温恒湿控制  压缩机制冷,PID控制加热,PID控制加湿。制冷和加热控制会打架的,怎么防止
温度为8度,压缩机用温度上下限控制启停,加热是蒸汽加热,PID控制调节阀
制冷和加热控制会打架的,怎么防止
1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/10/9 11:10:17

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/10/9 11:10:17 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/10/10 10:53:40

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/10/10 10:53:40 发表于3楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2025年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/10 12:38:06

    在控制上不会出现所谓的矛盾现象,可以采取工作互锁加延时方式,如果出现同时又加热又制冷的情况那一定是严重的故障,当然需要停机了!!当然了也可以采取多种硬件加软件的防止措施,实际上很简单的实现此功能的!但是如果对精确要求比较高的话,PID的参数调试比较复杂一些!