您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC晶体管输出和继电器输出的区别

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

PLC晶体管输出和继电器输出的区别

小麻籽  发表于 2009/10/16 11:27:01      754 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.负载电压、电流类型不同
负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。

2.负载能力不同
晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。

3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。

4.晶体管响应速度快于继电器
继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出。

5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。

6. 晶体管输出的价格稍贵一点。

1楼 0 0 回复
  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2009/10/15 13:41:45


    2楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2009/10/15 13:41:45 发表于2楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/10/16 10:35:11

    本来输入输出模块的价格也不是很贵的呀,基本上比较便宜的!!
    3楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/10/16 10:35:11 发表于3楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2009/10/16 11:27:01

    各个厂家的定价不一样


     

    4楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2009/10/16 11:27:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /