您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 接地制式的规范性

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

接地制式的规范性

小麻籽  发表于 2009/10/27 14:52:34      1422 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电源系统接地制式不同,安装规范要求不同。同一台发电机,同一台变压器供电网路中,不应采用两种不同接地制式的保护方式。

    PE线有最小截面的要求,如表2-28-1。

    表2-28-1 PE线最小截面规格

相线芯线截面s(mm2)
PE线最小截面(mm2)

s≤16
s

16<s≤35
16

s>35
s/2


    PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,其截面当有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性的保护为4mm2。PE或PEN干线为铜材时不应小于10mm2,为铝材时,不应小于16mm2,多芯电缆时,不应小于4mm2。

    TN系统的装置或设备外露可导电部分严禁用作PEN线。PEN线严禁接入开关设备,不得断股或断线。

    TN系统整体结构主要是由工作接地,主干保护线(主干PE或PEN线),设备保护线(PE线),故障速断保护装置,重复接地或等电位联结所组成。它必须保证系统整体性、连续性、可靠性。

    TN系统按照中性线(N)与保护(PE)组合情况的不同,可分为TN-S系统、TN-C系统、TN-C-S系统三种接地形式。

    在TN系统的接地形式中,所有用电(受电)设备的外露可导电部分必须用PE线(或共用中性线即PEN线)与电力系统的接地点相连接(先接至主干PE线),且必须将能同时触及的外露可导电部分接至同一接地装置,不允许任何漏接、错接、混装现象,否则应装设能自动切除接地故障的继电保护装置。

    采用TNG-C-S系统时,PE与N从某点(一般为进户处)分开后,就不能再合并,且N线绝缘水平应与相线相同。

    对新改扩工程,应推行TN-S系统并辅以总等电位联结以及在局部范围内作辅助等电位联结。需要接地的直流系统的接地装置,应符合有关规定。

    3.2 接地装置电阻的检测

    各种接地装置应在干燥季节检测其接地电阻。

    一般来讲,低压电力网中的电源系统工作接地电阻不超过4Ω;低压线路每处重复接地电阻汪超过10Ω;电力设备接地电阻不超过4Ω;其他应遵从安全设计或有关规定。

    重复接地电阻检测必须与主干PE线或PEN线断开后进行。

    3.3 TN系统重复接地布设

    TN系统重复接地是指在主干保护导体上(主干PE线或PEN线)的一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地,其布设应正确合理。

     3.3.1对于架空线干线和分支线的终端以及沿线每1km处,其中PE线或PEN线应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物(包括非生产场所)或车间的进线处(如无特殊要求,对小型单层建筑,距接地点不超过50m可除外),均需重复接地。高低压同杆架设的电力线路段的低压主干PE线或PEN线应重复接地。以金属外皮等作主干PE线(或PEN线)的低压电缆也应重复接地。

     3.3.2车间内部宜采用环伏重复接地,PE干线或PEN线与接地装置至少有两点接线,除进线处外,其对角最远点也应设一处重复接地,而且车间周长超过400m者,每200m应重复连接一次。

     3.3.3具有爆炸和火灾危险场所应在专用的主干PE线上设备接地装置。

     3.3.4使用公用变压器的单位应在进户处、线路末端和重点部位布设重复接地。

     3.3.5采用接地故障保护且不能满足切断故障回路的时间要求时,应在建筑物内或局部范围内作等电位联结。

    3.4 接地装置的连接与保护

    接地装置是指接地体和接地线(包括引出线)的总和。接地装置的选择、敷设,连接应经过安全设计与验收。

     3.4.1交流电力装置的接地体,在满足热稳定条件下,宜利用自然接地体;但应注意其接地装置的可靠性,避免某些自然接地体的变动(如自来水管系统)而受到影响,但可燃液体或气体等管道禁止作为保护接地体。经常流经直流的接地装置不应利用自然接地体。

     3.4.2接地装置宜采用钢材,导体截面应符合稳定和机械强度的要求,但不应小于(表2-28-2)所列规格:

    表2-28-2 钢接地体和接地线的最小规格

种类、规格及单位
地上
地下

室内
室外
交流电流回路
直流电流回路

圆钢直径(mm)
6
8
10
12

扁钢
截面(mm2)
60
100
100
100

厚度(mm)
3
4
4
4

角钢厚度(mm)
2
2.5
4
6

钢管管壁厚度(mm)
2.5
2.5
3.5
4.5

    注:电力线路杆塔的接地体引出线的截面不应小于50mm2,引出线应热镀锌。

    接地体顶面埋没深度应符合设计规定,但不小于0.6m,在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线。

     3.4.3接地装置的钢体连接必须保持完好电气通路,包括接地体的引出线在内,应全部采用焊接。焊接必须牢固无虚焊并符合下列要求:(焊接长度)

    ① 扁钢为其宽度的2倍,四边施焊。

    ② 圆钢为其直径的6倍,双面施焊。

    ③ 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

    ④ 扁钢与钢管,扁钢与角钢与起重机轨道、与伸缩缝,沉降缝等处焊接时,应有弧形(或直角形)连接结构。

     3.4.4接至主干PE线(或PEN线)的接地线应使用镀锌螺栓连接,接触紧密,离地面距离宜为250~300mm;离建筑物墙壁的间隙宜为10~15mm;容易受到损伤的地方应采取保护措施。

    3.5 接地装置标识与资料

    所有的接地装置应经过安全设计,图纸资料齐全,与现场实际相符。

     3.5.1标识明晰

    每一处接地装置应编号,有专用接地装置标示牌,并注明检测日期与数据,图形符号用“E”或“〨”。

    明敷接地PE干线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位宜作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂蓝色标志。

    自然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡和色标,便于运行、维护和检测接地电阻。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /