法兰式差压变送器与普通变送器校验的方式不同点在哪里?谢谢指导
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/10/31 23:28:37

        法兰式差压变送器与普通变送器校验的方法是一样的,都应遵循JJG 882--2004规程。
         而不同点在于校验加压时的连接方式不一样,普通变送器是直接加压至膜盒内,而法兰式差压变送器是加压至测压头再传至膜盒,由于多了传压膜片、引压管、引压连接件等环节,就应考虑密封问题,考虑传压膜片垂直、水平位置的影响等;还应注意压头误差问题(泄漏引起的);法兰式差压变送器大多用于液位的测量,因此还为应考虑一个迁移问题。
    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/10/31 23:28:37 发表于2楼的内容

  • ting123

    ting123   |   当前状态:在线

    总积分:11075  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-24

    最后登录时间: 2011-10-07

    空间 发短消息加为好友

    ting123   发表于 2009/11/1 16:22:50

    3楼 回复本楼

    引用 ting123 2009/11/1 16:22:50 发表于3楼的内容

  • limonkey

    limonkey   |   当前状态:离线

    总积分:288  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-11-08

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    limonkey   发表于 2009/11/4 21:49:45

    查阅了相关资料发现还有一种方法是提升高度法校验双法兰式差压变送器