我一个DCS下面挂了6个CI801,DP链路为3----2------5------6------7-----4,整条链路为6-700米长度,1.5M波特率.在设备运行过程会突然出现DP从设备不存在,如果远程站不开设备则不会出现此情况,地址为3,2.以及4,这两个是两个远程I/O站,分别在不同的地方.距离主控为300米左右.
开始怀疑是电压不稳造成的..(远程I/O没有接UPS,直接市电),后来发现所有的CI801被对讲机靠近时,会出现通讯中断.怀疑是因为开起设备后可能出现了大的干扰,造成通讯中断,但在我干扰地址4时(单独的远程I/O)会造成另外一端3.2的通讯中断,而集中在主控处的5,6,7则没有此情况.
在现场不启动任何设备的时候未出现此状况,而且通讯中断都是发生在设备已经运行正常后.开始调试的的20来从来未出现此类状况,.
请大家帮我分析下.谢谢.
-
引用 马军成 2009/11/8 9:33:40 发表于2楼的内容
-
-
马军成 发表于 2009/11/8 9:51:51
通讯中断或没信号可能造成原因有三:3楼 回复本楼
1,电缆输送信号时,信号衰减.用光纤
2,通迅接口设值地址不对,连接不上,或接口不良.
3,现场设备干扰造成中断,加屏蔽
引用 马军成 2009/11/8 9:51:51 发表于3楼的内容
-
-
hylotus 发表于 2009/11/9 8:34:27
DP通讯,总线接头连接不好非常容易引起干扰导致总线通讯不正常,这方面的教训太多了,你需要仔细挨个站点的电缆接头从新检查、连接一次,屏蔽线一定接好,此外距离比较远时,在末端增加DP总线有源模块,可以大大降低由于最后一站通讯不正常导致整个总线报警的几率,以上均是多年来使用Profibus-DP总线的经验之谈,请你借鉴,可能对你有所帮助!4楼 回复本楼
引用 hylotus 2009/11/9 8:34:27 发表于4楼的内容