1、如果全线报警的话,首先利用DP插头上面的ON/OFF开关逐段检查故障点,在中间任一站点(我一般选择中间位置)将DP插头拨到ON,如果前段不报警,说明故障点在后端,通过这种方法逐渐压缩故障范围。 2、检查DP插头接线、检查电缆。 3、更换DP插头、电缆实验。 4、以上检查不能消除故障,考虑降低总线波特率。 (补充一个现场解决的问题,末站或后几站报警,检查完报警站的插头、电缆没问题,就应该检查前面站的插头接线是否松动,我遇到过两次这样的问题,都是因为前端站插头接线松动造成末站报警。 如果生产线较长,站点较多,可以临时降低波特率,待停机后全面检查全线插头接线。) 5、通过阅读模块诊断信息判断故障原因。 以上是现场检修的一些方法。 如果BF故障经常性发生,从设备运行稳定性来说,需要考虑: 6、是否电磁干扰,检查接地是否牢固,接地体是否合格。 7、增加中继器 6ES7 972-0AA01-0XA0(成本较高) 8、增加RS485有源终端 6ES7 972-0AD00-0AA0(成本较低)
1楼
0
0
回复
9、如果从站较多,可考虑增加总线路数。
以上是自己工作中的一点总结,欢迎各位补充指正,以方便在处理通讯问题时找到一个最佳的解决方案。