您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 通俗易懂讲变频3

yanjunan

yanjunan   |   当前状态:在线

总积分:2156  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-11

最后登录时间: 2015-01-05

空间 发短消息加为好友

通俗易懂讲变频3

yanjunan  发表于 2009/11/12 13:41:38      918 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

限流电阻的作用

  “就整流和滤波的基本过程而言,低压和高压是相同的。”张老师又画了个整流滤波电路,如图1-4,接着说:“问题的关键,是合上电源前,电容器上是没有电荷的,电压为0V,而电容器两端的电压又是不能突变的。就是说,在合闸瞬间,整流桥两端(P、N之间)相当于短路。因此,在合上电源时,就出现了两个问题:

图1-4 整流电路的合闸

  第一个问题,是有很大的冲击电流,如图中的曲线①,这有可能损坏整流管。

  第二个问题,是进线处的电压将瞬间下降到0V,如图中之曲线②所示。

  这两个特点,高、低压整流电路完全一样。”张老师又画了起来,如图1-5。接着说:“瞧,低压整流电路是要通过变压器来降压的。变压器的绕组是一个大电感,它犹如一个屏障,能对合闸时的冲击电流起到限制作用,如图(a)中的曲线①。而变频器的整流电路中,就没有这样的屏障,冲击电流就要严重得多,如图(b)中之曲线①所示。

图1-5 高、低压整流电路的区别
(a)低压整流电路 (b)高压整流电路 (c)限流电路

  至于进线侧的电压波形,其实,在低压整流电路中,变压器的副方电压,也同样要瞬间降到0V的,如图(a)中之曲线②。但反映到变压器的原方,这样的瞬间降压,就被缓冲了,如图(a)中之曲线③,对同一网络中的其他设备不构成干扰。

  变频器整流电路中没有这样的缓冲,它进线电压就是电网电压。所以,在合闸瞬间,电网电压要降到0V,这将影响同一网络中其他设备的正常工作,通常称之为干扰。

  所以,在整流桥和滤波电容之间,就需要接入一个限流电阻RL。至于它的原理,你该是明白的吧?”

  “我来试试看吧,”小孙鼓足了勇气,说:“接入了限流电阻后,非但减小了通电时的冲击电流。并且,瞬间的电压降,也都降到限流电阻上了,电源侧的电压波形也解决了,真是一举两得啊。等到电容器上的电压上升到一定程度时,再把限流电阻短路掉,对吧?可是……”张老师正想夸赞小孙几句,没想到他又来了个“可是”,于是他耐性地等着小孙的下文。

  “我曾经查看过几台变频器,发现短路器件(晶闸管或接触器)的大小是随变频器的容量而变的,但限流电阻的阻值和容量却差别不大,这是怎么回事呢?”

  “说得好,也问得好。”张老师高兴地夸赞了小孙几句。

  “我们通过具体例子来说明。”张老师一边说,一边画出了图1-6。然后说:“我们分开来说吧。先看限流电阻RL。严格地说,容量大的变频器里,整流管的允许电流也较大。滤波电容的容量也要大一些,限流电阻的阻值应该小一些,而容量(瓦数)应该大一些。但是,让我们举一个例子来看一下。假设所选用限流电阻的阻值RL=50Ω,那么,即使电源电压等于振幅值ULM=1.41×380=537V,最大的冲击电流是多大呢?”

图1-6 限流电路里的电流

  “只有10A多一点。”小孙说。

  “还有,假设滤波电容的电容量是5000μF,充电时间有多长呢?”

  小孙很快算了起来: T=RLC=50×5000=250000μs=250ms=0.25s

  “只有0.25s。”小孙抬起头来,说。

  “那是充电时间常数,充电时间应该是它的3倍到5倍。”张老师更正说。“就是说,充电时间大约是0.75 s到1.25 s之间,笼统一点说,是1s左右吧。

  这样的充电电流,和这样的充电时间,对于大多数规格的变频器来说,都是可以接受的吧?所以,生产厂家为了减少另部件的种类,采取了多种规格的变频器选用同一规格限流电阻的做法。

  至于电阻的容量(瓦数),因为RL中通电流的时间很短,只有1 s,真正达到10A的时间更短。所以,一般说来,容量只要不小于20W就可以了。

  再看旁路接触器KM。还是用具体例子来说明吧。

  假设电动机容量是7.5kW,15.4A。配用变频器的容量是13kVA,18A。

  一般说来,直流回路的容量和变频器的输入容量应该是相等的,当电源电压是380V时,直流电压的平均值是513V,那么,直流电流应该有多大呢?”张老师看着小孙,问。

  小孙会意,马上在纸上算了起来:

  “那就只有选标称值为30A的接触器了。”小孙不假思索说。

  “要动动脑筋么。你想,这里用接触器的几个触点呀?”

  “啊,”小孙拍着自己的脑袋说,“接触器的三个触点是可以并联起来用的,那就只要10A的接触器就可以了。”

  张老师微笑着点了点头,又补充说:“不过,要是用晶闸管的话,还是要用30A的。”张老师略顿了顿,接着又问:“那么,要是电动机容量是75kW,139.7A。配用变频器的容量是114kVA,150A。该配用多大的接触器呢?”

  这回小孙心里有底了,他很快地算了起来:

  “应该选额定电流为80A的接触器。”小孙肯定地说。

  “所以,你刚才提的问题不就解决了吗。”张老师笑嘻嘻地说。

  “可是,限流电阻为什么会冒烟,并且烧断呢?”小孙问。

  “就我所接触到的情况而言,烧断限流电阻的原因可能有三种。”张老师说。

  “第一种可能,是限流电阻的容量选小了。因为在限流电阻中通入的电流是按指数规律衰减的,且持续时间很短,如图1-7所示。所以,其容量可以选得小一些。为了降低元器件成本,有的变频器生产厂家在决定限流电阻的容量时,常常取较小值。但实际上,流经限流电阻的电流IR是和限流电阻的阻值RL以及滤波电容器的电容量CF有关的。比较图(a)和图(b)知,RL大:则电流的初始值较小,但电流的持续时间长。比较图(b)和图(c)知:CF大,电流的持续时间将延长。所以,严格地说,RL的容量大小也应该根据具体情况适当调整。但如前所说,用户对滤波电容器的充电过程并无严格的要求。所以,对RL的阻值和容量也并无明确的规定。一般说来,如选RL≥50Ω,PR≥50W是不会有问题的。

图1-7 限流电阻的充电电流
(a)RL=80Ω、CF=1000μF (b)RL=40Ω、CF=1000μF
(c)RL=40Ω、CF=2000μF

  第二种可能,是滤波电容器变质了。凡是有电解质的器件,都有一个特点:你一直用它,它不容易坏。你总也不用它,它倒要坏了。你那台变频器在仓库里存放了一年多才拿出来,你应该先打开盖观察一下滤波电容器,看它是否‘鼓包’?甚至是否有电解液漏出?电解电容器变质的特征,首先是漏电流增大。一台长时间不用的变频器,突然加上高电压,电解电容器的漏电流可能是相当大的。你第一次合上电源时,变频器内冒烟,很可能就是电解电容器严重漏电,甚至已经短路。而直流电压难以充电到450V以上,短路器件不动作,限流电阻长时间接在电路里,它当然要冒烟、烧断了。”

  “那……,变频器在仓库里时间放长了,就报废了?”小孙感到疑惑。

  “当然不是。长时间不用的电解电容器,通电时,应该先加约50%的额定电压,加压时间应在半小时以上,如图1-8所示。它的漏电流就会降下去,也就可以正常使用了。

图1-8 长期存放电容器的复原

  所以,你回去以后,先用万用表测量一下电容器是否短路。如并未短路,外观上也没有异常,则如图那样,通电半小时以后,电容器将可以恢复。”

  “太好了!”小孙高兴地说。接着又问:“您说,电阻冒烟还有另一种可能性?”小孙接着问。

  “第三种可能,就是旁路接触器KM或晶闸管没有动作。结果,使限流电阻长时间接在电路里。”

  “那……,怎么来判断旁路接触器或晶闸管是否动作了呢?”小孙问。

  “旁路器件应该在滤波电容器已经充电到一定程度(例如,电压已经超过450V)时动作。因此,你可以在确认滤波电容器完好的情况下,通电时,观察当直流电压UD上升到足够大时,旁路器件是否动作?

  具体方法之一,是在限流电阻两端并联一个电压表PV1,同时在滤波电容两端也接一个电压表PV2,再将两个串联的灯泡也接到滤波电容的两端,作为负载,如图1-9。通电后,如果PV2显示UD已经足够大,但PV1的读数并不为0V,就说明旁路器件并未动作。”

图1-9 旁路器件的动作检查
(a)原理图 (b)外部接线图

  “为什么要接两个灯泡呢?”小孙问。

  “那是为直流电路接一点负载。要是没有负载的话,限流电阻内将没有电流,即使短路器件未动作,限流电阻上也量不出电压呀。”

  “还有一个问题,”小孙拿了一张纸,画了起来,然后问:“我发现在滤波电容器两端,还并联了一个0.33μF的小电容,如图1-10中和C0所示,那是为什么?”

图1-10 抗干扰电容

  因为电解电容具有一定的电感性质,它不能吸收时间很短的干扰电压,容易导致“过电压跳闸”的误动作。电容器C0就是用来吸收干扰电压的。

1楼 0 0 回复